Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Есть модуль расширения MC 0402, который имеет 4 симисторных дискретных выхода. Основной контроллер SMH4. Можно ли использовать его как сухой контакт (например пуск на частотный преобразователь который коммутирует свои 24В постоянного тока) или же как для коммутации переменного тока 220В (например для управления заслонкой)? Почему спрашиваю, пробовали использовать его как сухой контакт, подавали программно на него сигнал на замыкание, он замыкался, а когда подавали сигнал на размыкание он не размыкался. Последний раз редактировалось IIvanI, 21.11.2020 в 15:09 Причина: Добавил основной контроллер |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Симистор на постоянке включится и не выключится.
Особенность работы симисторов. Попробуйте питать симисторы пульсирующей до нуля постоянкой. |
![]() |
![]() |
![]() |