SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#151 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Что-то они с утра подозрительно молчат... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#152 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#153 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Вопрос по точкам останова в отладчике.
Можно ли установить две точки останова на один FBD-блок? У меня не получилось, но и в справке явного запрета не нашел. Можно прописать два условия на один блок, но они срабатывают только только по условию "И", это не всегда удобно. P.S. Хочу выразить благодарность, за новый отладчик. Значительно сокращает время поиска "иголок"! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#154 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 814
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#155 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 510
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 32 сообщениях
|
![]()
Правильно ли я понимаю, что в связи с релизом 3.33, обновления 3.32 выпускаться не будут, все исправления сразу пойдут в 3.33?
P.S. у Dara там опечатка в слове "SMDebug". |
![]() |
![]() |
![]() |
#156 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 814
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#157 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день, коллеги!
У меня возникла следующая проблема. Обновил Logix до 3.33/0202 Теперь не получается подключиться к режиму отладки к Pixel 2514. То есть проект загружается на плк, проходит примерно 3 секунды и logix крашится. Крашился logix почти во всех проектах сделанных в 3.32. Иногда может и не крашнуться. Иногда и без подключения при открытии проекта вылетает и тоже никаких уведомлений об ошибке. Не подскажите как можно решить проблему? |
![]() |
![]() |
![]() |
#158 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Была похожая печаль, с другим контроллером и давно. Вылечилось так: 1. Удалить старый Лоджик. 2. Перезагрузить ПК. 3. Установить новый лоджик. 4. Перезагрузить ПК. |
![]() |
![]() |
![]() |
#159 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
3.33.0199 Пытаюсь переписать проект, который в 2Gi не грузится. Начал переделку с того, что хотел заново сделать один из макросов на других блоках и новой логике, т.к. ошибок много в алгоритме было и плюс станок оснащают новыми функциями, которые нужно автоматизировать.
Создаю новый макрос, начинаю расставлять входы, подписываю их. А дальше лоджик начинает вылетать. Сначала на "отменить действие", в следующий раз заново всё сделал, поставил 1ый блок логический, начал протягивать связь и лоджик снова вылетел. Добавлено через 14 минут Скачал 3.33.0202 Точно также закрывается при создании макроса. Один раз закрылся и тут же открылся, как будто я его перезапустил. |
![]() |
![]() |
![]() |
#160 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]()
Аналогичная проблема. Опять тестирование по за наш счёт происходит??? У вас этот склад с граблями никак съехать не может? Вы же хвастались что это релиз уже....
Лоджик вылетает каждые пару секунд. В отладке зависает. Переписывание программы с нуля не помогло. "Рады предоставить вам нерабочий релиз, лакомтесь. "- такая логика? |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#161 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 814
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() Добавлено через 1 минуту Нужна точная последовательность действий. Это максимально ускорит решение. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#162 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#163 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#164 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 814
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#165 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Посмотрите еще на этот проект.
Один единственный выход, крашится при его отображении на экране. |
![]() |
![]() |
![]() |
#166 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 717
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
40 раз(а) в 38 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() Может лучше Бету? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#167 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() У холдингов Запись проходила а вот чтение не у всех. При этом не зависимо от функции чтения, групповое или сингл. В 32 ой сейчас все ок. |
![]() |
![]() |
![]() |
#168 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 822
Благодарил(а): 124 раз(а)
Поблагодарили:
60 раз(а) в 53 сообщениях
|
![]()
у меня на 202м красный экран смерти периодически выпадает.
и с историческими блоками на отладку не подключается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#169 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#171 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#172 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Писал выше про данные от аналоговых входов, это как-то прошло незамеченным для ТП. Эта проблема с новым релизом 3.33.0206 не ушла.
Тут заметил еще кое-что. Похоже аналогичная проблема. Просьба проверить. Снимок экрана сделан в режиме отладки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#173 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#174 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() 3.33.0206 Макрос работает, но на аналоговом входе показывает нуль. Заходишь внуть макроса, показывает сопротивление датчика. Выходишь из макроса на аналоговом входе показывает сопротивление, но последнее его значение, т.е. не обновляет в реальном времени. P.S. Это не только с этим макросом, это везде похожая картина. |
![]() |
![]() |
![]() |
#175 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Версия 2. Добавил экран. Значение от AIN передаются и отображаются на экране контроллера, но их нет на поляне Лоджика.
Отладка также не работает? Эту проблему не решили? |
![]() |
![]() |
![]() |
#176 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 187
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#178 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Мне кажется, у вас контроллер не отформатирован, похоже не старые баги.
Если все же форматирован, то давайте разбираться, напишите версию ПО контроллера. Добавлено через 10 минут Добавлено через 14 минут |
![]() |
![]() |
![]() |
#179 |
Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() s/n 643985 Firmware: 210323-120005 SMLogix 3.33.0206 Отформатирован. P.S. Я могу вам полный доступ к SMH4 дать через SMConnect. Делайте с ним что хотите. VNC опять таки, все на экране можно увидеть. Устроит такой вариант? Сервер можно ваш, можно мой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#180 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 233
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |