Столкнулся с такой проблемой. Во время загрузки проекта и подключения к контроллеру для отладки самопроизвольно реле DOU3 модуля МС0201010 включается где-то на 1-2 секунды. Сначала я обрезал все связи, потом вообще удалил этот выход с поля программирования, а он все равно срабатывает. Проблема возникает при каждом включении питания контроллера, примерно в конце загрузки операционной системы. При чем все остальные выходы - идеальные, а именно этот срабатывает. Менял все что смог: контроллер SMH4, модуль МС, соединительный кабель, обновлял ядро, форматировал. Есть такая особенность проект не с конструктора, а доработанный самостоятельно. Если загрузить проект с конструктора без изменений то такая проблема не появляется. Настройка выходов модуля МС стоит по умолчанию (галочки отсутствуют). SMLogix 3.32.0165.
Если этот выход не использовать, то проблему и не заметишь. А вот когда выход подключен к пускателю, при каждом включении контактор самопроизвольно включается и отключается. Отследить не представляется возможным так как SMLogix еще не подключился для отладки. Прошу помощи!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Обновлять ядро не надо, надо только форматировать. Версию лоджика бы поднять.
Приложите ваш проект? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
![]()
Проект отправил на support@segnetics.com.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Давайте договоримся не размазывать одну тему по разным источникам. Ожидаю проект здесь. Если вы против - напишите и я удалю эту тему.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Спасибо!
Проверять буду в 3.33.213. А теперь, как мне повторить проблему? Вижу, что в проекте у вас DOU3 не задействован. Каков порядок действий? Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2021 в 17:52 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |