Старый 07.04.2021, 22:41   #14
windy
Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 99
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Может информация будет полезной для разработчиков:

После форматирования контроллера пароль сбрасывается на стандартный.

После этого заливаю проект со своим паролем, Лоджик проект заливает, но вываливается с неизвестной ошибкой и режим отладки не запускается.

Если изменить стандартный пароль на пароль проекта, то все работает и отладка запускается. Раньше вроде Лоджик ругался на несоответствия паролей.

Контроллер SMH4
Проверял на 3.33.0212 и 3.33.0213.
windy сейчас на форуме   Ответить с цитированием
 