Создавал в Конструкторе приточную вентиляцию. Случайно ошибся и в разделе "Калорифер водяной" выбрал поддержание температуры "Зимой".
После этого программу много редактировал, добавлял макросы регистры MODBUS и т.п. Вопрос где в самом SMLogix можно исправить это значение на "Всегда", чтобы не начинать весь процесс заново? С уважением, Константин |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 844
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ха, спасибо! До такого поиска еще додуматься надо было, все получилось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 844
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() Любой поисковик на логично заданный вопрос обычно выдаёт ответ ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Не стал создавать новую тему, у меня тоже простой вопрос.
Свежий лоджик и конструктор. Создаю приточную систему на 12 пикселе. Устанавливаю входа-выхода, в том числе индикаторы работы и аварии. Открываю созданную программу и вижу, что почему-то не назначены выхода на индикаторы. Вместо них обычные модбас переменные. Проверьте у себя пжл. __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Установил заново. Конструктор v1.60 (сборка 1). Лоджик 3.32.0074. По прежнему не назначает индикаторы у пикселя 12. Ставишь куда нибудь LED0 или LED1, а они не создаются. Попробую с другого компа ещё позже. __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Может попробовать сначала удалить все программы, а затем устанавливать? __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 720
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
41 раз(а) в 39 сообщениях
|
![]()
Это однако плюха.
Повторяется и для 25хх. На 2G все назначается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Повторил у себя, отпишусь о результате.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 720
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
41 раз(а) в 39 сообщениях
|
![]()
Это однако плюха.
И не уверен что именно конструктора. Повторяется и для 25хх. На 2G все назначается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Всем привет, словил тут ошибку при создании проекта в конструкторе (версия 1.60 v2).
Как её поймать:
Можете проверить, это у меня одного так? ps для теста можно использовать такую конфигурацию, я здесь ошибку словил при назначении входа для фильтра притока __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Повторил, принято.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Здравствуйте, заметил момент в конструкторском проекте на smh4
В главном меню можно работать(перемещаться, входить) с помощью сенсорного экрана. Как я понял, за это отвечает, вот этот блок: Проблема в том, то он не отключается когда заходишь в какой нибудь параметр. Столкнулся с этим, когда зашёл в расписание, понажимал там всякое, вышел и оказался активный совершенно другой пункт. Для теста можно попробовать проделать такие комбинации: 1) Зайти в расписание 2) Нажать пальцем на время в первой строке 3) Ничего не выбираем. Выйти, нажав esc 4) Выйти из расписания, нажав esc 5) Оказываемся на пункте Журнал Если не понятно, могу записать видео ----------- проект конструкторский, любой для smh4, с расписанием. Правда лоджик у меня 32.170, но думаю что это не главное сейчас Конструктор 1.60 сборка 2 Я этот блок отключил, всё равно не пользуюсь сенсорным управлением в главном меню. Но если решите что это баг, то поправьте или тоже отключите) __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]()
Лучше проверить на актуальной 3.33.
А так - приложите проект, видео, чтоб я смог повторить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Суть в том, что зашёл в пункт расписание, а когда вышел из него, активный пункт стал журнал. __________________ Пуш зе темпо Последний раз редактировалось Arsie, 02.04.2021 в 15:35 Причина: Проблема повторена, файлы удалил |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 262
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
137 раз(а) в 135 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 187
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Может выпустите инструкцию как быстро и легко можно это поправить (или отключить) __________________ Пуш зе темпо |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 844
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
275 раз(а) в 249 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему техподдержка не может ответить на мой простейший вопрос? | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 6 | 23.11.2018 11:26 |
По стандартному проекту вопрос | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 17 | 21.04.2016 17:06 |
Вопрос по Работе блока Sub(real) (решено) | lampigas | SMLogix | 7 | 20.08.2015 16:59 |
Технический вопрос автоматика на Pixel-2511 вентиляция | oleg_dz | Форум Segnetics | 7 | 27.11.2013 15:45 |
Вопрос о питании SMH2010 | AlekSir | Вопросы о SMH2010 | 19 | 09.04.2012 12:15 |