Добрый вечер!
Купил новый матрикс-1021-90.
Подключаю его по usb. На экране появляется монитор портов.
см.вложение.
При загрузке проекта отладка идёт, но на экране ничего не меняется.
Моих экранов нет.
Как избавиться от этого монитора?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  MATRIX.jpg
Просмотров: 38
Размер:  111.1 Кбайт  
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 05:33   #2
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата
Сообщение от alexey5801@yandex.ru Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Купил новый матрикс-1021-90.
Подключаю его по usb. На экране появляется монитор портов.
см.вложение.
При загрузке проекта отладка идёт, но на экране ничего не меняется.
Моих экранов нет.
Как избавиться от этого монитора?
Вангую. Сначала отформатируйте и используйте последний лоджик.
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 09:44   #3
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 297
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Для таких случаев нужно вкладывать бумажную инструкцию по быстрому вводу в эксплуатацию и всякие советы там чтоб были.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 10:33   #4
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Для таких случаев нужно вкладывать бумажную инструкцию по быстрому вводу в эксплуатацию и всякие советы там чтоб были.
Какие советы? Как грабить корованы? Вам деревья не жалко?
Есть же справка и форум...
https://forum.segnetics.com/showpost...92&postcount=3

или

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Снимок.PNG
Просмотров: 13
Размер:  26.2 Кбайт
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 10:47   #5
alexey5801@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Согласен, нужна актуальная инструкция.
Контроллер продаётся вообще без бумаг.
Называется, ищите в интернете.
Рассказываю.
Обновление ядра - не помогло.
Обновление пакетов - не помогло.
Нажимаем одновременно стрелки влево и вправо, заходим в системное меню.
Выбираем Hardware -> Factory reset
И всё!!! Карл.
Получаем надпись "No project files" и начинаем работать.


PS Только дорогущий супер-пупер скоростной usb кабель 22AWG 480Mbps зря купил (не сколько денег жалко, весь день по магазинам бегал искал). На дешманском кабеле с али проекты так же загружаются.


__________________
Alexey5801

Последний раз редактировалось alexey5801@yandex.ru, 19.03.2021 в 11:03
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 11:02   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 254
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 137 раз(а) в 135 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Скачайте актуальную версию SMlogix, отформатируйте контроллер по ЮСБ( не путайте с обновлением), после попробуйте загрузить проект. Если не поможет, напишите версию ПО контроллера и что пошло не так.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 11:30   #7
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 297
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Слово такое страшное: "форматирование"!
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 11:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 833
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 275 раз(а) в 249 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Слово такое страшное: "форматирование"!
Глаза боятся, руки делают


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 11:33   #9
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 297
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Какие советы? Как грабить корованы? Вам деревья не жалко?
Есть же справка и форум...
https://forum.segnetics.com/showpost...92&postcount=3

или

Вложение 9117
Можно напечатать QR-код на коробке для перехода по ссылке, всё описано по шагам. (это если бумагу жалко, но в России леса много, главное сухостой не собирать)


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Глаза боятся, руки делают
Тревожник - он превратится в кирпич!)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 12:03   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 833
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 275 раз(а) в 249 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Тревожник - он превратится в кирпич!)
Не, окирпичить Матрикс штатными средствами невозможно. Даже с полностью упасшей ОС режим программирования доступен и кирпич можно раскирпичить.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 12:04   #11
alexey5801@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Скачайте актуальную версию SMlogix, отформатируйте контроллер по ЮСБ( не путайте с обновлением), после попробуйте загрузить проект. Если не поможет, напишите версию ПО контроллера и что пошло не так.
Сделал форматирование. Долгая операция. В результате появилось сообщение, что всё обновлено + удаление загруженного проекта.
Удаление загруженного проекта делается быстрее из контроллера, как я описал выше. Секундное дело.

PS Важно добавить, что при этих операциях у контроллера слетает пароль. Это приводит к ошибке "Операция прервана пользователем" при загрузке проекта. Пароль надо обновить. И всё готово.


__________________
Alexey5801

Последний раз редактировалось alexey5801@yandex.ru, 19.03.2021 в 12:21
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 13:35   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 254
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 137 раз(а) в 135 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Сейчас проект загружается и всё работает?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 19:17   #13
alexey5801@yandex.ru
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запуск нового MATRIX-1021-90

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сейчас проект загружается и всё работает?
Спасибо, сейчас всё работает.


__________________
Alexey5801
alexey5801@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) Max2114 SMConstructor (вентиляция) 7 11.09.2020 08:02
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) kulepov Вопросы о Matrix 14 26.04.2020 16:38
Matrix как ведомый (нет проблемы) OlegM Вопросы о Matrix 10 23.04.2020 16:43
Назначение эконом режима дисплея в matrix (нет проблемы) mirror_n_s Вопросы о Matrix 2 24.03.2020 13:05
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58


Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021