Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой общий вопрос.
Имеются вент. установки ПВУ с роторным рекуператором, щит готовый от производителя ВКТ, на основе ПЛК Пиксель. Программа в нем зашита стандартная, собранная по вероятнее всего с помощью вашего конструктора программ вентиляции.
Требуется обсчитать стоимость и как реализовать:
1) Диспетчеризация удаленно через интернет состояния вент. машин - то есть просмотр ключевых параметров - с датчиков температур, состояние вентиляторов, состояние фильтров (к примеру).

2) Диспетчеризация, подразумевающая не только просмотр, но и изменение уставок (включение - выключение охладителя/нагревателя для изменения температуры приточного воздуха, включение-выключение или изменение скорости работы вентиляторов).

Вопросы:
Как это реализуется? То есть я так понимаю, приобретается ваш коммуникационный модуль Ethernet... А что дальше делается, и как и в какой программе у диспетчера будут представленны данные или управление/изменение уставок? И как сделать связь с самим контроллером, в котором есть программа из конструктора вентиляции?

Второй вопрос - очевидно, стоимость - это складывается из интернет модуля (50е по вашему прайсу примерно) + ещё какое - то оборудование? И насколько трудозатратна такая задача и как долго и сложно она выполняется и как оценивается?
Спасибо!
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 13:14   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

http://segnetics.com/autoscada


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 21:44   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой общий вопрос.
Имеются вент. установки ПВУ с роторным рекуператором, щит готовый от производителя ВКТ, на основе ПЛК Пиксель. Программа в нем зашита стандартная, собранная по вероятнее всего с помощью вашего конструктора программ вентиляции.
Требуется обсчитать стоимость и как реализовать:
1) Диспетчеризация удаленно через интернет состояния вент. машин - то есть просмотр ключевых параметров - с датчиков температур, состояние вентиляторов, состояние фильтров (к примеру).

2) Диспетчеризация, подразумевающая не только просмотр, но и изменение уставок (включение - выключение охладителя/нагревателя для изменения температуры приточного воздуха, включение-выключение или изменение скорости работы вентиляторов).

Вопросы:
Как это реализуется? То есть я так понимаю, приобретается ваш коммуникационный модуль Ethernet... А что дальше делается, и как и в какой программе у диспетчера будут представленны данные или управление/изменение уставок? И как сделать связь с самим контроллером, в котором есть программа из конструктора вентиляции?

Второй вопрос - очевидно, стоимость - это складывается из интернет модуля (50е по вашему прайсу примерно) + ещё какое - то оборудование? И насколько трудозатратна такая задача и как долго и сложно она выполняется и как оценивается?
Спасибо!
В штатной версии конструктора (проект для контроллера вентиляции) возможность управлять вент установкой по системе диспетчеризации предусмотрено:
1. Вкл/Выкл установки.
2. Изменение параметров температуры, влажности, темп. переход зима/лето, перезапуск при пропадании питания, изменение параметров CO или по датчику давления и так далее.
То есть можно изменить то что находится в разделе "ПАРАМЕТРЫ"

Отсутствует возможность изменять все что находится в разделе "НАСТРОЙКИ".

если необходимо что то изменять в разделе "НАСТРОЙКИ" то сначала надо добавить эту функцию в контроллер чтоб потом ее можно было менять через систему диспетчеризации.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (308.3 Кбайт, 277 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (214.3 Кбайт, 214 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 11:54   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Добрый день!

...

Вопросы:
Как это реализуется? То есть я так понимаю, приобретается ваш коммуникационный модуль Ethernet... А что дальше делается, и как и в какой программе у диспетчера будут представленны данные или управление/изменение уставок? И как сделать связь с самим контроллером, в котором есть программа из конструктора вентиляции?

Второй вопрос - очевидно, стоимость - это складывается из интернет модуля (50е по вашему прайсу примерно) + ещё какое - то оборудование? И насколько трудозатратна такая задача и как долго и сложно она выполняется и как оценивается?
Спасибо!
Обратите внимание на это решение. Тут программировать уже ничего не надо. Задача только объединить pixel и trim5. Это можно сделать кабелем rs485(если там больше ничего нет), если панель оператора и контроллер находятся в одном здании, можно сделать через кабель ethernet (придётся докупить модуль).

Такое решение обходится только в покупку trim5 и его установку на пульте оператора. По сложности выполнения - реально самый минимум.

С диспетчеризацией через интернет будут трудности.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 09:29   #5
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Обратите внимание на это решение. Тут программировать уже ничего не надо. Задача только объединить pixel и trim5. Это можно сделать кабелем rs485(если там больше ничего нет), если панель оператора и контроллер находятся в одном здании, можно сделать через кабель ethernet (придётся докупить модуль).

Такое решение обходится только в покупку trim5 и его установку на пульте оператора. По сложности выполнения - реально самый минимум.

С диспетчеризацией через интернет будут трудности.
Спасибо. В разных зданиях, поэтому через интернет.
А какие трудности вы имеете в виду?
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 09:30   #6
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В штатной версии конструктора (проект для контроллера вентиляции) возможность управлять вент установкой по системе диспетчеризации предусмотрено:
1. Вкл/Выкл установки.
2. Изменение параметров температуры, влажности, темп. переход зима/лето, перезапуск при пропадании питания, изменение параметров CO или по датчику давления и так далее.
То есть можно изменить то что находится в разделе "ПАРАМЕТРЫ"

Отсутствует возможность изменять все что находится в разделе "НАСТРОЙКИ".

если необходимо что то изменять в разделе "НАСТРОЙКИ" то сначала надо добавить эту функцию в контроллер чтоб потом ее можно было менять через систему диспетчеризации.
Спасибо! А насколько это долго по вашей практике?
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 10:56   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Спасибо. В разных зданиях, поэтому через интернет.
А какие трудности вы имеете в виду?
Pixel не умеет в интернет выходить, не поддерживает SMConnect.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 11:39   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Спасибо. В разных зданиях, поэтому через интернет.
А какие трудности вы имеете в виду?
Трудностей нет, есть особенности, т.к. 2Gi/Trim5/SMH4 остро заточены на работу как в ЛВС, так и в глобальных сетях, а Пиксели и 2G заточены только под ЛВС. В глобальных сетях нужно больше телодвижений делать и больше проблем поймать, но это всё обходится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 11:50   #9
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ага, тут всё изучил.
То есть верно ли я понимаю?
Физическая цепочка: Пиксель - Сетевой модуль Ethernet PNA 023 - витая пара в сетевой модуль и в роутер - сеть интернет - компьютер диспетчера с интернетом.

Приобретается соответственно сетевой модуль.

Также покупается ПО InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server. Это покупать у вас? Какова примерно цена за софт?

И во сколько примерно оценивается работа за диспетчеризацию одной вент. установки (иными словами, как это быстро делается?)

Заранее спасибо, если что неверно истолковываю, поправьте пожалуйста
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 12:13   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Ага, тут всё изучил.
То есть верно ли я понимаю?
Физическая цепочка: Пиксель - Сетевой модуль Ethernet PNA 023 - витая пара в сетевой модуль и в роутер - сеть интернет - компьютер диспетчера с интернетом.
Да, и в роутере нужно закрыть все порты, кроме 502.



Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Также покупается ПО InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server. Это покупать у вас? Какова примерно цена за софт?
Пишите манагерам на sales()segnetics.com

Обязательно укажите, сколько вентустановок у вас.



Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
И во сколько примерно оценивается работа за диспетчеризацию одной вент. установки (иными словами, как это быстро делается?)
Движок выбора количества двигаете от 1 до 10, сами оцените, сколько вы за это возьмёте с заказчика

В вашем случае и до 15 установок додвигать можно, трафик позволяет)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 21:44   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Спасибо! А насколько это долго по вашей практике?
Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе (какие возможности через систему диспетчеризации).
Мне не более одного рабочего дня (с базовым набором функций AutoSCADAы).


Для одной установки с использованием InSAT MasterSCADA и Lectus OPC/DDE Server.
1. один ПК;
2. Master SCADA - ИНСАТ MSRT100-NET - Номер по каталогу: 380
Производитель: ИнСАТ Цена: 9800.00 руб. http://insat.ru/prices/info.php?pid=380
3. Lectus OPC/DDE Server http://www.lectussoft.com/opcserver.html
Стоимость
Тип лицензии Для физ. лиц Для юрид. лиц
1 копия 3000 руб 4500 руб
1 копия (OEM версия) 5000 руб 6000 руб
Неогр. кол-во копий 10000 руб 15000 руб
Неогр. кол-во копий (OEM версия) 15000 руб 20000 руб

4. скачивается AutoSCADA http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...AC)/AutoSCADA/ тут есть все чтобы попробовать нужен только преобразователь интерфейса USB в RS-485.
5. Преобразователь интерфейса USB в RS-485 (если соединение через RS-485) - примерно в районе 5000 - 9000 руб.


Для одной установки лучше рассмотреть это вариант http://segnetics.com/pult_hvac


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.10.2017, 07:51   #12
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Подскажите, трим в качестве пульта для 4х установок на 485, может быть одновременно сервером по эзернету для контроля и управления через инет?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 11:23   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Конечно может.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 11:52   #14
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Конечно может.
Где подробнее почитать?
надо смсервер ставить и пульт одновременно?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 12:17   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация на Pixel ПВУ

Сервер СМКоннекта - это приложение внутри опреационной системы. оно работает независимо от всех остальных вещей. Настраивается через веб-интерфейс.

Пульт - это проект для smlogix, он просто загружается в контроллер и работает.

Ничего друг другу мешать не будет. Читать можно про смконнект http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMConnect/


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024