Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.01.2020, 10:31   #871
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Сейчас скрещиваю Seneca Z-SG и SMH4,
вопрос такой - как из двух полученных по модбасу int-ов собрать 24-х битный float ? есть какой-то готовый макрос?

Я так понимаю, 2 блока reg16->bits разложат на биты, а вот блок bool->real не позволяет задать 32 входных бита.

Как быть?

во вложении кусочек инструкции, в MINOUT_FL_H используются только биты с 8 по 15-й
Изображения
Тип файла: jpg seneca.jpg (114.6 Кбайт, 49 просмотров)
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 10:49   #872
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Сейчас скрещиваю Seneca Z-SG и SMH4,
вопрос такой - как из двух полученных по модбасу int-ов собрать 24-х битный float ? есть какой-то готовый макрос?

Я так понимаю, 2 блока reg16->bits разложат на биты, а вот блок bool->real не позволяет задать 32 входных бита.

Как быть?

во вложении кусочек инструкции, в MINOUT_FL_H используются только биты с 8 по 15-й
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461

Не забудьте потом выложить свой работающий результат в разделе примеров, это очень поможет другим людям


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 14:45   #873
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию таймер TP

Есть одновибратор (в Codesys это таймер TP)? (может быть, макрос?), т.е. по переднему фронту формирователь импульса заданной длины (в секундах)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 15:50   #874
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: таймер TP

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Есть одновибратор (в Codesys это таймер TP)? (может быть, макрос?), т.е. по переднему фронту формирователь импульса заданной длины (в секундах)
счетчик же
и компаратор


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:00   #875
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: таймер TP

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Есть одновибратор (в Codesys это таймер TP)? (может быть, макрос?), т.е. по переднему фронту формирователь импульса заданной длины (в секундах)
"Задержка отключения" из библиотеки, поставленная после блока Raise. Это будет одновибратор.

Счётчик плюс компаратор или та же задержка - мультивибратор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.04.2020, 15:52   #876
gugu
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: UrFO
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос по MyPID v7

Подскажите, пожалуйста, есть ли где в базовой прошивке MyPID v7 в виде, доступном для копирования. В макросе калорифера он только для чтения и скопировать его оттуда нельзя.

PS ну или пароль от него :-)
gugu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 16:53   #877
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Осталось узнать, зачем вам нужен именно 7-ой и чем не устраивает 5-ый https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 16:54   #878
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MyPID v7

Цитата:
Сообщение от gugu Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, есть ли где в базовой прошивке MyPID v7 в виде, доступном для копирования. В макросе калорифера он только для чтения и скопировать его оттуда нельзя.

PS ну или пароль от него :-)
У нас не кодесис или степ, ПИД не является принадлежностью прошивки или контроллера.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 19:07   #879
gugu
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: UrFO
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: myPID v7

Если вкратце - есть необходимость модернизации базовых прошивок конструктора. Эта модернизация забивает почти полностью карту регистров (~1900 байт чтение и ~1800 байт запись) и переполняет лимиты по блокам (~3250) и константам.

Как только лоджик не ругался на попытку подключиться в отладочной компоновке... Методом "выбрасывания неиспользуемых блоков" из всех открытых макросов получилось таки подключиться в отладке. Но очень хочется оставить некоторый резерв на дальнейшую модернизацию. Таким образом взгляд пал на макрос водяного нагревателя.

Макрос доступен только для чтения - это не страшно - на его примере можно набросать "свое-компактное", но очень хотелось бы в этом "своем-компактном" сохранить родной ПИД7

Про секвенсер молчу - это святое
gugu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 19:37   #880
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Зачем бы вы хотели уместить 3000+ блоков в пиксель (или SMH2010 или SMH 2G)?
Ну предположим, у вас там прям такая замороченная-навороченная вентустановка.
Но тогда возникает вопрос:
Не проще ли вам поставить SMH4? Он без вопросов схавает всё это и же много больше. Разница в цене окупится за счет экономии времени на разработку и отладку ваших решений.

Предположим, у вас много (больше десятка) типовых или почти типовых установок, для которых вы собираете типовые щиты и хотите залить в контроллеры типовые программы.
Тут, конечно, разница в цене между SMH4 и пикселем может быть значительной.
Но быть может вам имеет смысл потратить время на разработку, оптимизацию и отладку полностью своей программы? Отринув всё "святое" и прочие устоявшиеся парадигмы.

Впрочем, см. личку.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 21:03   #881
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Зачем бы вы хотели уместить 3000+ блоков в пиксель (или SMH2010 или SMH 2G)?
Pixel-25 и SMH2G три 3500 вполне вмещают


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от gugu Посмотреть сообщение
Как только лоджик не ругался на попытку подключиться в отладочной компоновке...
Используйте рабочую, она на 20-30% компактнее.


Цитата:
Сообщение от gugu Посмотреть сообщение
Макрос доступен только для чтения - это не страшно - на его примере можно набросать "свое-компактное", но очень хотелось бы в этом "своем-компактном" сохранить родной ПИД7
Майпиды очень компактны и оптимизированы. Из 7 версии разве что перезагрузку выкинуть можно, но это жалкие 10 блоков. Проще все фильтры входные с дискретов удалить, для модулей MR и МС их актуальность не очень велика - там встроенная фильтрация сильная есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 22:39   #882
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Pixel-25 и SMH2G три 3500 вполне вмещают
три раза по 3500?

Ну SMH2G то да - памяти много, 3500 и даже больше влезет.
Пикселям тоже можно память расширить и впихнуть всякое.
Но какой будет тик?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 23:08   #883
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
три раза по 3500?
Слово "тыщи" я удалил, слово "три" забыл.


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Пикселям тоже можно память расширить и впихнуть всякое.Но какой будет тик?
Тик будет чуть меньше, чем в 2G. Программная память в Пикселе не расширяемая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 23:20   #884
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тик будет чуть меньше, чем в 2G. Программная память в Пикселе не расширяемая.
ну да
на пикселях обычно сначала наступает предел eeprom, потом - уместить тик в 100 мсек в рабочей компоновке
вообще не припомню, чтобы наступал предел памяти для размещения FBD
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 10:10   #885
gugu
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: UrFO
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ:myPID7

Пардон, не уточнил - контроллер SMH2010

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Не проще ли вам поставить SMH4? Он без вопросов схавает всё это и же много больше. Разница в цене окупится за счет экономии времени на разработку и отладку ваших решений.
За каждую копейку трясемся..:-). Плюс к тому 2010 на мой взгляд компактнее

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Используйте рабочую, она на 20-30% компактнее.
Полностью согласен, но иногда надо и с отладочной компоновкой подключаться - лицезреть, так сказать, свои ошибки


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Предположим, у вас много (больше десятка) типовых или почти типовых установок, для которых вы собираете типовые щиты и хотите залить в контроллеры типовые программы.

Но быть может вам имеет смысл потратить время на разработку, оптимизацию и отладку полностью своей программы? Отринув всё "святое" и прочие устоявшиеся парадигмы.
Машины абсолютно не типовые. Ноухау впихивается в прошивку как раз для минимизации временных затрат при разработке.

Например, хочу, чтоб когда включался пылесос, вентиляторы выходили на такие-то стартовые уставки, а потом держали расход в зависимости от концентрации пыли, но это только при условии, что мангал потух, а кот покакал. Это все реализуемо, но катастрофически жрет время

В воздухе нашего отдела витает идея написать свою логику с нуля. Но не языке FBD и не на контроллере Segnetics. Получится, конечно, хорошо, но времени на это уйдет мульен лет - поэтому пока обходимся "допилами" под себя


__________________
Нормально делай - нормально будет
gugu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 13:42   #886
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: myPID7

Цитата:
Сообщение от gugu Посмотреть сообщение
Полностью согласен, но иногда надо и с отладочной компоновкой подключаться - лицезреть, так сказать, свои ошибки
Чтобы лицезреть, отладочная компоновка не нужна. Лицезреть можно и в рабочей.


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от gugu Посмотреть сообщение
В воздухе нашего отдела витает идея
Срочно проветрите отдел, выгоните спёртый воздух)) Это реально плохая идея. Заманаетесь.

У нас есть универсальная программа, конфигурируемая, расширяемая и т.д., написанная на С++ для SMH2010 ещё в долоджиковую эпоху. Сколько с ней беготни было, вы не представляете. Как при написании, так при наладке, так и при поддержке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:19   #887
gugu
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: UrFO
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: myPID7

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас есть универсальная программа, конфигурируемая, расширяемая и т.д., написанная на С++ для SMH2010 ещё в долоджиковую эпоху. Сколько с ней беготни было, вы не представляете. Как при написании, так при наладке, так и при поддержке.
В плане поддержки представляю

Всем спасибо за ответы!


__________________
Нормально делай - нормально будет
gugu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 13:31   #888
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте.
Нужен блок "нагревателя" с гистерезисом, ПИД не интересен, сам запилил пару блоков, ни один не нравится (больно грузные или важен "первый" нагрев). Именно нагрев до максимума, и не активность до минимума дельты. Может есть готовый блок только я не нашел. SMH2010.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 15:24   #889
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужен блок "нагревателя" с гистерезисом, ПИД не интересен, сам запилил пару блоков, ни один не нравится (больно грузные или важен "первый" нагрев). Именно нагрев до максимума, и не активность до минимума дельты. Может есть готовый блок только я не нашел. SMH2010.
Этот блок называется CMP, компаратор. Два компаратора плюс триггер - это то, что вам нужно. Один компаратор включает, второй отключает.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...l_function.htm .

Не ищите блоков на все случаи жизни. У вас же не заложена одна пара ног для похода в магазин и другая пара ног для похода на работу. Одни и те же ноги вы используете и для того и для другого.

И можно устать перечислять все случаи, где могут пригодиться ноги. Поэтому особо много от справки тоже не требуйте в этом плане.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.04.2020, 15:49   #890
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Я на нём и слепил один вариант блока, только у меня получилось более грузно нежели в примерах, но работает. Была надежда что тут как в CoDeSys хотя бы элементарные блоки есть больше, меньше, равно и т.д. А тут один на всё. В общем спасибо за отклик.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 15:59   #891
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Я на нём и слепил один вариант блока, только у меня получилось более грузно нежели в примерах, но работает. Была надежда что тут как в CoDeSys хотя бы элементарные блоки есть больше, меньше, равно и т.д. А тут один на всё. В общем спасибо за отклик.
Грузно - это когда программа состоит из хотя бы 20 тысяч блоков. Если вам лень смотреть на большой CMP, уберите его в макрос. Вот прямо сейчас в своей программе выделите его и щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Создать макрос". Перед этим убедитесь, что у вас включено автоименование (кнопка А на панели инструментов).

Обещаю, случится волшебство волшебное и появится чудо чудное, доселе вами невиданное


Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Была надежда что тут как в CoDeSys
У меня тоже всегда теплится надежда, что любой критик хотя бы чуток овладеет лоджиком, прежде чем высказывать претензии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 11:07   #892
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Наверное, детский вопрос задам, но не серчайте.
Есть прога для SMH-4 с водяным калориффером. Она собиралась в конструкторе и изрядно мной переделывалась. Теперь нужно сделать точно такую же - но с электрическим нагревом. Как это сделать с наименьшими трудозатратами? Правильно ли я мыслю в сторону - собрать в конструкторе "базу" с точно такими же исполнительными устройствами (но заменив воду на электричество) и вытащить из нее блоки процессора и секвенсора (может еще что-то?) ?

И еще вопрос практически параллельный: можно ли собрать новую "базу" в конструкторе и как-то уже в нее перетащить все экраны (созданные на смарт) из другой программы?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 11:33   #893
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Наверное, детский вопрос задам, но не серчайте.
Есть прога для SMH-4 с водяным калориффером. Она собиралась в конструкторе и изрядно мной переделывалась. Теперь нужно сделать точно такую же - но с электрическим нагревом. Как это сделать с наименьшими трудозатратами? Правильно ли я мыслю в сторону - собрать в конструкторе "базу" с точно такими же исполнительными устройствами (но заменив воду на электричество) и вытащить из нее блоки процессора и секвенсора (может еще что-то?) ?

И еще вопрос практически параллельный: можно ли собрать новую "базу" в конструкторе и как-то уже в нее перетащить все экраны (созданные на смарт) из другой программы?
почти нереально. слишком много ньюансов и отличий, где-то обязательно накосячите и убьете кучу времени на поиск косяков.
делайте заново с нуля.
смарт экраны через копи-паст перетаскиваются.
открыл, скопировал, закрыл, открыл, вставил, закрыл и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 12:50   #894
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Я бы сказал - почти нереально дать вам какие-то советы, не зная, где, чего и в какой мере было переделано.

Если сравнивать две конструкторские программы:
1) с водяным калорифером,
2) с электрокалорифером,

то они отличаются в следующих аспектах:
а) наличием и отсутствием макросов "Устр - ВоКал" и "Устр - ЭКал" и соответственно - подключение их входов и выходов;
б) составом меню (макрос "Система меню");
в) настройками отображения в макросе "Основной экран";
г) значением "Команда CPU" на входе макроса "Config" - этот значение определяет рабочие и нерабочие узлы вентустановки с учетом сезона.

Секвенсер и Процессор в обоих программах одинаковы.

Но вообще этот вопрос не про FBD и уж тем более не для "чайников".
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 19:16   #895
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Согласен, что без просмотра проекта вряд ли стоит что-то рекомендовать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 14:48   #896
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Всем привет. Немного не в том разделе пишу, но не нашёл тему с быстрыми вопросами по конструктору.
К примеру создал в конструкторе программу с электрическим калорифером на четыре ступени. Могу ли теперь безболезненно поменять в соответствующем макросе количество ступеней на 5? Или нужно генерировать заново прогу?
Полазил по макросу, ничего запрещающего не увидел, но лучше уточню.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 16:18   #897
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Можете, описание макроса электрокалорифера можно найти здесь https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 18:41   #898
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем привет. Немного не в том разделе пишу, но не нашёл тему с быстрыми вопросами по конструктору.
К примеру создал в конструкторе программу с электрическим калорифером на четыре ступени. Могу ли теперь безболезненно поменять в соответствующем макросе количество ступеней на 5? Или нужно генерировать заново прогу?
Полазил по макросу, ничего запрещающего не увидел, но лучше уточню.
Да, можно любое количество от 1 до 5.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 08:36   #899
Deniks
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте.
Поздравляю Всех с наступившем праздником!
Третий день мучает вопрос, на который пока не нашел ответа.
В лоджиксе для МС задаю конфигурацию AIN - датчик RTD, трехпроводное подключение, тип RTD1000.
Вопрос: каким образом организовать возможность выбора типа датчика из меню прибора в процессе эксплуатации, если вдруг потребуется поменять датчики на ТП100 или ТМ50?
Контроллер SMH2G в связке с МС0201.
Deniks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 11:48   #900
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Переключите тогда [...]

Последний раз редактировалось Arsie, 09.05.2020 в 18:52 Причина: Удалил информационный бред
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024