Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Добрый день ! Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?
Имеем: сеть с контроллерами 5шт. Pixel2511 и 2шт. SMH2Г , орс-сервер лектус , преобразователь 485-юсб Дельта и рабочая станция win7+master scada. Вопрос: при запуске скады в режим исполнения подгружается ор сервер лектус, все переменные ок!, все видит все передает...по истечении 1,5-2часов сеть отваливается, помогает только перезагрузка системы, и опять все в норме на 1,5 -2 часа .... в чем причина ??? в настройках usb порт включен постоянно... |
28.04.2014, 10:59 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2014, 11:38 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
есть лог и баг файлы от сервера что именно необходимо?
|
28.04.2014, 11:47 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Для начала необходимо написать версию сервера.
Вторым делом прикрепите часть лога, где видно, что "вот всё хорошо" и через полминуты "стало всё плохо". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2014, 11:53 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Version: 3.9
Build: 108 Date: 15.04.13 01:55:52 вот с логом когда пропадает связь проблема((( |
28.04.2014, 12:09 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
и баг файлы
|
28.04.2014, 12:14 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
Я лично пользуюсь билдом 112. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2014, 12:23 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Задал тот же вопрос лектусу ... просили обновить до текущей версии , посмотрим если все будет нормально отпишусь
|
12.05.2014, 13:39 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
В продолжение беседы...возможно ли использование старой и новой карты модбас-переменных контроллеров в одной сети? какие могут быть последствия ??? Есть ли рекомендации по выбору скорости обмена данными в сети для контроллеров?
|
13.05.2014, 04:24 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.05.2014, 15:56 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Может стоит поробовать настроить время опроса и время задержки в ОРС сервере, мне кажется что конвертер просто не справляется с объемом приемопередаваемых данных и тупо вешает всю систему???
|
15.05.2014, 16:31 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
А так, в моей практике бывало, когда перегревшийся порт приводил к искажению сигнала и снижению надёжности связи. Причём, в ноутбуках к этому может привести и порт USB. Перегревались и конвертеры. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2014, 12:38 | #13 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
добавляю лог когда было все хорошо и стало все плохо...
Арсений я так понял что Скада пытается сделать какую то запись, и сразу идет обрыв связи, после этого помогает только перезагрузка системы...компьютера в смысле))) Последний раз редактировалось Arsie, 16.05.2014 в 13:02 |
16.05.2014, 13:05 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
14:28:42.972 [2552] [ComPort] СОМ порт недоступен, Порт=COM4 Либо сервер сглючил и потерял порт, либо драйвер конвертера сглючил. Либо сам конвертер сглючил. Короче, сервер считает, что COM4 перестал работать. А уж насколько обоснованно он это считает, уже нужно разбираться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2014, 13:34 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
может тогда конвертер поменять ? или все таки лектусу сначала написать?
|
16.05.2014, 13:42 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Если есть под рукой другой конвертер, то конечно лучше поменять.
Я просто не знаю, как лектус сможет понять, что именно происходит. Мож там вообще комп виноват или операционка глючит. Напишите, конечно, это никогда не лишне. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2014, 13:44 | #17 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
в этом то вся и проблема конвертера под рукой нету...посоветуйте какой лучше приобрести чтоб точно без проблем работал?
|
16.05.2014, 13:51 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2014, 13:54 | #19 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
лектус дал ответ...проблема в конвертере...
|
16.05.2014, 14:18 | #20 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Ответ Лектуса: "Бывает что драйверы виртуальных COM портов не справляются с интенсивным опросом.
Попробуйте добавить таймаут после принятия очередного пакета. "Настройка" - "Параметры" - "Modbus" - "Дополнительно" - "Пауза перед посылкой команды" - установите например 100 мс" |
16.05.2014, 15:43 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.05.2014, 14:57 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Пробуйте определить пошагово в чем проблема.
1.при рабочей СКАДА перезапустите поток опроса в ОРС Lectus при этом не закрывая ОРС. 2. Если не помогло "1" - перезапустите сам ОРС. Если помогло "1" или "2", то в самой СКАДА реализуйте функцию перезапуска ОРС. Например, по "ОРС качеству" любой из переменных или прочим свойствам переменных самого ОРС. 3.Если НЕ помогло "1" или "2", то проблема в драйвере СОМ-порта конвертера. Обновите с переустановкой на самый новый драйвер этого устройтсва, либо ставьте конвертер от другого производителя с другими дровами. |
27.05.2014, 14:59 | #23 |
Member
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи
Заменили конвертер на Моха упорт 1150, прошло 24 часа полет нормальный)
|