|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.11.2012, 16:18 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Регулирование вентиляторов по давлению
При изучении управления вентиляторами по давлению в документации (файл n_vent_d.doc) прочитал следующее: "Регулирование давления воздуха осуществляется изменением скорости вращения вентиляторов притока и вытяжки. Например, если давление необходимо поднять, то скорость приточного вентилятора повышается, а вытяжного – наоборот, понижается."
Получается следующее (при условии, что датчик давления установлен в притоке): потребитель отключил часть помещений -> давление в притоке поднялось -> контроллер снизил обороты приточного вентилятора и увеличил обороты вытяжного Это я к тому, что есть задача обеспечивать воздухом 4 помещения (3 спальни и гостиная): включать-выключать вентиляцию по датчикам присутствия, а в гостиной ещё и по датчику СО2. Представлялось, что наиболее простой способ - построить в Конструкторе установку с регулированием по давлению. Может кто уже решал похожие задачи? |
13.11.2012, 19:36 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
Цитата из доков подразумевает поддержание давление В ПОМЕЩЕНИИ, с установленным в нем же датчиком. А вы "ставите" датчик в приток - "и шо вы таки хотите иметь с того?"
|
14.11.2012, 12:34 | #3 | |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
Цитата:
|
|
09.02.2016, 14:00 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
Это не ответ, а скорее вопрос по теме. Нужно обеспечить поддержание скорости приточного вентилятора (через частотник), чтобы удерживать заданную разницу давления (датчик дифференциального давления). Вопрос: как сделать, чтобы контроллер, выйдя на нужную разницу давлений, держал скорость частотника на одном уровне? С обычным ПИД-регулятором она всё время плавает выше-ниже.
|
09.02.2016, 14:02 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
Цитата:
2) Сделать зону нечувствительности, если плавание из-за особенности работы датчика __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.02.2016, 14:42 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
3) Правильно разместить датчик, вернее точки измерения давления. В документации на датчик эти правила описываются. При несоблюдении этих правил первые 2 способа могут не дать положительных результатов.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
24.04.2023, 15:51 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
сейчас только подобная автоматика, регулировка по расходу или давлению вентиляции
ПИД подходит плохо, так как реакция на регулирующее воздействие мгновенная N-зоны, фильтры входного сигнала помогают плохо, пришлось городить регулятор из счетчика и генератора импульсов но не суть давление преобразую в 4-20 мА, но сигнал не линейный как его кривую разбить на кусочки, 2-х 3х отрезков хватит |
24.04.2023, 15:59 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
|
24.04.2023, 16:12 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
|
24.04.2023, 16:29 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулирование вентиляторов по давлению
|