Здравствуйте. Есть система с электрокалорифером и охладителем. Почему то калорифер и охладитель работают одновременно. Подскажите на что обратить внимание?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 10:51   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система с ККБ

Проект прикрепите и условия для повторения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 11:52   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система с ККБ

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть система с электрокалорифером и охладителем. Почему то калорифер и охладитель работают одновременно. Подскажите на что обратить внимание?
Цель - поддержание уставки в канале с учётом температуры в помещении.

Если у вас нет датчика температуры в помещении, то поддерживается канал. А в канале при работе ККБ весьма может быть менее уставки. Нужно отключить работу калорифера летом или поставить датчик температуры в помещении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 13:42   #4
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система с ККБ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цель - поддержание уставки в канале с учётом температуры в помещении.

Если у вас нет датчика температуры в помещении, то поддерживается канал. А в канале при работе ККБ весьма может быть менее уставки. Нужно отключить работу калорифера летом или поставить датчик температуры в помещении.
Датчик помещения стоит. ККБ работает по датчику помещения
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 13:46   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система с ККБ

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Датчик помещения стоит. ККБ работает по датчику помещения
Значит срабатывает настройка "Разность T max". Температура в канале падает ниже заданной и калорифер включается в работу.

У вас есть датчик влажности?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 13:49   #6
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Система с ККБ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит срабатывает настройка "Разность T max". Температура в канале падает ниже заданной и калорифер включается в работу.

У вас есть датчик влажности?
датчика влажности нет
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024