По умолчанию Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Доброго времени суток, коллеги! Столкнулся со следующим интересным моментом в новых версиях конструктора (как минимум v1-60s6).

При открытии свежесозданного проекта появляется следующее окно:


Путем небольших экспериментов выяснили, что данная проблема возникает при создании программы с электрическим калорифером для SMH2010.

Окно задач нам сообщает следующее:


И ведет он нас в -> Устр - ЭКал -> Antibump -> Slider, в котором почему-то оказался битый блок ROUND (real):


При замене этого хулигана на блок real->int все дальше работает нормально.

Поправьте пожалуйста это в следующих релизах.

P.S. коллеги на работе сказали, что такое же было и в прошлой версии конструктора(v1-60s5), но лично я не видел, поскольку конструктор не обновлял достаточно давно.
folkwalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 16:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Цитата:
Сообщение от folkwalk Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги! Столкнулся со следующим интересным моментом в новых версиях конструктора (как минимум v1-60s6).
Контроллер SMH2010?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 16:47   #3
folkwalk
Новичок
 
Аватара для folkwalk
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер SMH2010?
Да, SMH2010
folkwalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 18:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Цитата:
Сообщение от folkwalk Посмотреть сообщение
Да, SMH2010
Спасибо, поправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.12.2023, 20:17   #5
Shtunoff
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Здравствуйте. Такая же история с 1211, конструктор 1-61.
Shtunoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 11:29   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при создании программы с Эл.Кал

Цитата:
Сообщение от Shtunoff Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такая же история с 1211, конструктор 1-61.
Спасибо, поправим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024