Погас экран, горит Alarm (решено)
Здравствуйте, при загрузке проекта на новый Pixel 2511 вышла ошибка, что-то вроде недостаточной памяти контроллера для загрузки проекта, при этом сам по себе проект совершенно небольшой и с другими такими же пикселями загружался без проблем. Решил попробовать повторно загрузить проект, после чего погас экран и загорелся Alarm. Теперь в поиск и диагностике при попытках найти контроллер пишется "Ошибка открытия COM порта, при этом опять же с другими контроллерами и тем же преобразователем UPort 1130 проблем нет. Пробовал заливать ядро через logic, пишется что-то типо превышено ожидание, но в момент залития alarm гаснет и загорается заново, пробовал форматировать (все действия в актуальной версии Logic 3.34.0225) . Также пробовал через терминал по вашей инструкции, тоже не привело к успеху.
Есть решение данной проблеме? |
19.04.2023, 13:28 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Не вы случайно на почту нам писали?
Какой серийный номер контроллера? Приложите этот проект. Другой пиксель с этого же компьютера сейчас может отформатироваться? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.04.2023, 14:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Нет, на почту не я писал.
788443 Не сталкивался с проблемами до этого, попробую отпишусь. Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2023 в 12:59 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.04.2023, 14:34 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Все нормально прошло, отформатировался
|
19.04.2023, 15:14 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Почему изначально не получалось?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.04.2023, 16:13 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Не понимаю вас, вы спросили форматируется ли другой контроллер, все прошло нормально
А тот который не работает, не форматируется. |
19.04.2023, 16:34 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Погас экран, горит Alarm
Так всегда бывает, когда собеседники не цитируют текст, на который отвечают. Это вызывает непонимание. Я тоже понял вашу фразу, что вы решили проблему.
Если другой контроллер форматируется, то получается что да, с проблемным контроллером какая-то проблема. Судя по всему, с его портом RS485. А это ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |