|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.10.2014, 17:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Подключение к ICP CON M-7041
Может кто поделится макросом подключения к SMH-2G модулей ввода/вывода ICP CON M-7000 серии? Модули широко распространены, мож кто делал. Поискал по форуму, не нашел. Конкретно сейчас надо подключить М-7041. Буду признателен.
|
30.10.2014, 09:29 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Никто не делал? Плз
|
30.10.2014, 10:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Цитата:
Под них просто создаются карты слейва, в этих же картах и хранится их текущее состояние. О каких макросах идёт речь? |
|
30.10.2014, 10:51 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=821 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=974 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=973 задача - получить состояние входа M-7041 |
|
30.10.2014, 11:27 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Цитата:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.11.2014, 19:35 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Цитата:
Прошу помощи в составлении карты слейва. Дока на модуль M-7041D http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/...al/7000dio.pdf, там со страницы 138 идет описание работы по modbus. На странице 167 есть Modbus Address Mapping, но из него и сравнения с http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm я так ничего и не понял. Вот что у меня получилось. |
|
04.11.2014, 15:34 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Прошу помочь, пожалуйста. Очень надо. Все выходные читал, пробовал по разному. Не получается. Не могу получить на SMH состояние входов М-7041. Использовал для примера указанный http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm но не понял какой для моего модуля должен быть тип данных и направление.
Нашел родную прогу от ICP DAS - Modbus Master Tool. Посмотрел через нее для разных функции modbus адресацию модуля. Допустим, я хочу использовать функцию 04 чтение Input Registers по адресу 0. Какой тип и направление использовать? Integer и R(in) для моего случаю пойдет? Адрес, для функции 04 в моем случае получается 30001, правильно? И где мне указывать длину запрашиваемых данных? Или я неправильно понял, мне нужно использовать 01 функцию и читать Coil по адресу 00033, затем по 00034 и т.д.? И тип использовать Bool Помогите пожалуйста. Как должна быть настроена карта слейва? |
05.11.2014, 15:17 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Здесь посмотри и это тоже стр.6, всё расписано, только читай ...
Всё вычитывать и составлять таблицу, проверять и отлаживать за тебя никто не будет Успехов ! |
06.11.2014, 20:05 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2014, 13:44 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
С адреса 33 по 46 (логические) (14 DI M-7041D), стр. 140 руководство M-7000 DIO, и ладно, пробуй ...
|
07.11.2014, 18:58 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Руслан, Arsie и serg-el спасибо большое!
|
02.07.2016, 16:28 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Здравствуйте!
Аналогичный вопрос по модулю M-7019Z. (http://www.icpdas.com.tw/root/produc...ss_mapping.pdf) стр.18 варианты попыток решения во вложении Контроллер SMH2Gi, данных с модуля не видит. Не могу понять принцип адаптации адресов ICP CON к лоджику. Объясните, пожалуйста. |
03.07.2016, 14:19 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Вопрос решён.
Спасибо огромное СВМ! за его modbus tester! |
03.07.2016, 14:20 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к ICP CON M-7041
Адреса для получения состояния каналов начинаются с 0h и до 9h
|