|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.04.2019, 21:57 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Количество слэйвов
Добрый вечер. Нужно собрать сеть RS485 из Pixel-ей серии 25. Один мастер и 64 слэйва. Есть какие то ограничения по количеству? Суммарная длинна магистрали ~600м. Или лучше разбить на группы и подключить через автоматический коммутатор RS485?
|
22.04.2019, 23:53 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
требуется как минимум один повторитель
|
23.04.2019, 10:34 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.04.2019, 11:50 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Количество слэйвов
Спасибо. Меня и интересовала нагрузочные хар-ки segneticsa по максимальному кол-ву на магистрали. А на правильной разводке цепей уже собаку съел. На АЭС вообще извращались собирали всю магистраль замеряли реальное волновое сопротивление и конечный резистор ставили согласно замерам . Мой личный рекорд на сегодня магистраль 1.3км в земле в одной траншее с кабелем 35кВ устойчивой связи на 19200.
Последний раз редактировалось Arsie, 23.04.2019 в 12:41 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество запросов по RS485 для SMH4 | Intagar | Вопросы о SMH4 | 6 | 03.06.2019 10:31 |
Увеличить количество приточек | DeDyLLlka | AutoSCADA (вентиляция) | 47 | 21.05.2019 22:12 |
Максимальное количество переменных Modbus TCP | max7222 | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 09.12.2016 15:51 |
SMConnect - количество клиентов в сети SMH2G(i) | the answer | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 20.09.2012 11:38 |
Количество переменных Pixel | Blackout | Связь с внешним миром | 8 | 15.02.2011 22:31 |