|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.03.2019, 22:00 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
DI МР120 на "землю"
Добрый вечер.
Так можно соединять или нет ? |
12.03.2019, 10:37 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Соединять можно, работать не будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.03.2019, 21:14 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
А так будет работать ?
|
12.03.2019, 22:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
|
13.03.2019, 00:00 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Подал переменку, в отладке видно как вход макроса di переключается. но выход не переключается, не успевает видимо.
.............. Это схема с готового проекта, ящик уже собрали, приколотили и подключили. |
13.03.2019, 21:22 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Цитата:
Если задействовано всего 6-ть входов то меняйте модуль на 810 общий будет "N" и переводите на ~220В. Либо переделывайте схему на постоянное напряжение. __________________ Саня |
|
13.03.2019, 23:23 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Предварительно решили переделать на постоянку.
Похоже проектировщицу сбила с толку картинка в мануале на модуль расширения по подключению к DI |
14.03.2019, 00:57 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Ну как костыль один диод и электролит большенький на цепочки к МР и лампам.
|
14.03.2019, 17:09 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: DI МР120 на "землю"
Наступило время собирать грабли.
|