Добрый день.
Возможно ли каким-либо образом "допилить" конструкторскую программу
созданную для SMH4 на два контура отопления с одинарными насосами и релейным управлением для кранов регулирования для Матрикса?
Спасибо
sergo-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 18:01   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструкторская программа для Матрикса

Каким-либо образом - можно!
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 18:11   #3
sergo-spb
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструкторская программа для Матрикса

Узнать бы какой. Есть в Наличии Матрикс, а срочно нужно сделать ИТП в частном доме
sergo-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 18:31   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструкторская программа для Матрикса

Ааа... Ну так просто же.
Во-первых, конечно нужен Лоджик 3.32 версии.
Во-вторых, открываете "конструкторский" проект на SMH4 и на закладке "Устройства" нажимаете правой кн.мыши на контроллер, выбираете "Изменить тип".
Выбираете Матрикс, дальше выбираете модификацию.

Входы и выходы естественно слетят.
Интерфейс весь тоже пойдет по... лесом пойдет.

Входы и выходы переназначаете на те, что есть у Матрикса.
В Смарте создаете свою структуру экранов и меню, раскладываете там вывод показаний, картинки и прочее, на что хватит фантазии.
Существующие макросы, которые отвечают за интерфейс "Система меню" и "Основной экран" отключаете. Заводите ввод и вывод параметров на собственноручно созданный в Смарте интерфейс.

Ну, как-то так.

Может быть, Арсений или Илья выложат или уже выложили готовый вариант программы для Матрикса. Я еще не видел.

P.S. Возможно существующий макрос "Система меню" будет без проблем работать и на дисплее Матрикса.
Тогда достаточно будет отключить "Основной экран".
А "Система меню" отображать на пустом экране Смарта.
Но это надо проверять.

Последний раз редактировалось младшой, 09.04.2020 в 18:45
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 19:37   #5
sergo-spb
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструкторская программа для Матрикса

Спасибо. Буду пробовать
sergo-spb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024