|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2018, 14:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь двух SMH2010
C2010C-1221-01 как SLAV, две переменных типа BOOL: одна "выход" - насос вкл\выкл, другая "вход" - состояние насоса; и две переменных типа REAL "вход" - уровень в Танкерах 1 и 2. Зашел в переменные MODBUS, создал карту памяти.
SMH2010-2322-01 как MASTER подключил созданную карту, переменные BOOL подключил к управлению насосом, всё замечательно работает: включает и выключает, то есть связь есть, а в REAL загнал считанные из OWEN в той же сети значения уровня в танкерах. И показания на экране прибора SLAV всегда 0. то есть значения не передаются. ВОПРОС: куда копать, даже не представляю. |
09.03.2018, 17:14 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH2010
Цитата:
|
|
09.03.2018, 18:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH2010
У меня в этой сети не один OWEN, а 7шт. ТРМ138 и 5шт. ТРМ202. ТРМ202 иногда подглючивают, подвешивают сеть, но целиком. Потому не тот случай. Мастер видит их все, и новый SMH2010 тоже видит, и даже с частью переменных работает. Просто надо организовать новое место оператора и встроится в существующую сеть.
|
10.03.2018, 14:07 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH2010
Исправил. Или глюк, или я чего то не понял. Но 3 раза сделал одно и тоже действие и все 3 раза результат один. При создании карты памяти Real-ы объявляются как LONG-и. Пришлось файл править блокнотом все заработало.
|
12.03.2018, 09:59 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь двух SMH2010
В какой версии лоджика делаете?
Я сейчас попробовал посоздавать разные карты - всё создаётся адекватно, все типы соблюдаются. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2019, 13:47 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH2010
Цитата:
в приборе от 2018г. нет параметра prot. а соответсвенно и нет возможности выставить протокол, (тех поддержка овна говорит что прибор сам умеет определять что к нему подключено, но что-то они пи...т.) как Вы опросили ТРМ... |
|
17.05.2019, 19:54 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь двух SMH2010
Цитата:
|
|