Ответ: SMH4
Теперь качайте новый билд лоджика и обновляйте deb-пакеты на контроллере из него. Там наконец-то проделали работу по программной защите от этого дела. Протестируйте, пожалуйста, это дело. Вообще должно помочь, но может и нет. У нас на тестовом оборудовании помогает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2018, 20:09 | #122 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Резюме сегодняшнего дня: поставлен отдельный блок питания только для контроллера (провод экранированный). Шлейф от МС отключил (для исключения каких-либо наводок и помех). Залита программа версией лоджика 3.28.0131, установлен deb-пакет с версии 3.28.0154 (сегодня выложенной). Результат тот же самопроизвольные перезагрузки + "аварийная остановка ядра" (и контроллер не загружается((((((((()
|
08.11.2018, 09:03 | #123 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Сегодня с утра в журнале записей аварий были следующие записи:
1. Ошибка Kernel 2. Ошибка распределения памяти проекта 3. Ядро SMLogix аварийно остановлено (появилась через 3 секунды после второй записи). Проблема в проекте или в образе (ядре)? |
08.11.2018, 09:30 | #124 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Где у вас проходят моторные кабели по щиту? Моторные кабели экранированные?
Видимо, в вашем случае придётся всё-таки вынести частотники из ящика. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.11.2018, 09:56 | #125 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Нет, моторные кабеля не экранированные. Заказчик не дает разрешение на вынос ЧП.
|
08.11.2018, 11:31 | #126 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Можете указать модель частотников?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.11.2018, 11:46 | #127 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Три частотника Delta CP2000 VFD037CP43B-21 и два Delta VFD-El VFD007El43A
|
08.11.2018, 11:51 | #128 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Кстати, попробуйте у них разнести частоты несущей, чтобы их звон был размыт по диапазону, а не концентрировался и взаимоусиливался на одной частоте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.11.2018, 19:41 | #129 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
У двух частотников (3,7 кВт) изменил значение несущей с заводского значения 8кГц на 7 и 6 (у самого ближнего к щиту). Так же прошил полностью версией 3.28.0154 (с форматированием) и залил программу. Отключил шлейф от МС. С обеда "полёт" нормальный.
Завтра планирую перенести МС и заэкранировать провода от датчиков. |
09.11.2018, 08:19 | #130 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
|
|
09.11.2018, 10:34 | #131 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
До утра все отработало без сбоев. Утром подключил МС, через 5 минут опять "ошибка Kernel" и "ядро SMLogix аварийно остановлено"....причем МС находился уже на открытой двери и к нему не были подключены датчики...
|
09.11.2018, 11:42 | #132 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Подключение МС, проще говоря, увеличивает площадь проводников, на которых мы можем собрать помеху. LordN верную рекомендацию даёт. Если позволительно - снижайте несущую частоту ПЧ до минимума, в слышимый диапазон даже. Опять же, выставите их не одинаковыми, чтобы не было резонансов.
Ну и я всё-таки рекомендую вам пересмотреть прокладку кабелей по щиту. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.11.2018, 11:47 | #133 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Попробуйте проследить разницу между ночной работой здания и дневной. Условно говоря, проблема может быть и не в вашем щите. Например, утром в соседнее помещение пришёл Никола Тесла и стал проводить опыты с громом и молниями, как это обычно в фильмах показывают) Шутки шутками, но источник проблемы нужно найти. Тогда станет понятно, как от неё защищаться. У нас был аналогичный случай, тоже человек мучился. Мучился до тех пор, пока не обнаружил, что за стенкой работает трансформатор на 6 kV. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2018, 15:46 | #134 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
В общем ситуация такова: перенес МС на дверца шкафа ситуация особо не изменилась. Самопроизвольные перезагрузки продолжаются (даже при открытой дверце шкафа). Как только МС отключаю щит работает нормально. Из-за чего МС может сбоить? (у него задействованы аналоговые входы 1 Pt100, и 6 4-20 мА)
|
12.11.2018, 12:14 | #135 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.11.2018, 08:33 | #136 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Если шлейф от контроллера отключить тогда сбои прекращаются
|
13.11.2018, 09:53 | #137 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Если отключить датчики от МС, сбои прекращаются?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2018, 11:41 | #138 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Нет
|
05.03.2019, 17:58 | #139 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Сюда положу, чтоб темы не плодить.
В доке почти точно отрисованный в векторе SMH4 и отдельно блок клавиатуры. Полезно бывает нормально масштабируемое изображение иметь при составлении документации. Авось кому сгодится SMH4-Вектор.doc |
06.03.2019, 12:25 | #140 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Высветлите картинку и добавьте более контрастные контуры хотя бы на кнопках - далеко не у всех дорогие цветные принтеры!!!!
UPD: На простых монохромных - получается невнятное черное пятно (смотрите вложение - я отсканировал напечатанное на обычном лазернике). Последний раз редактировалось ailcat, 06.03.2019 в 12:35 |
06.03.2019, 16:21 | #141 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Делал для себя, делюсь "as is".
Для монохромной печати на http://dl.segnetics.com выложены замечательные файлики в нескольких CAD-овских форматах - берите и творите. |
06.03.2019, 17:31 | #142 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4
А здесь выкладывается что-то, изначально сделанное не для себя? Не знал.
Но вы наверняка передаете инструкции не только в печатном виде - и клиенты их из электронного варианта могут попытаться распечатать, получив далеко не ожидаемый результат. Я уже не раз с этим сталкивался (в основном в роли того самого клиента), поэтому и прошу, подправить, чтоб варианты выглядели хорошо не только у вас. Но, конечно же, это ваше право - оставить как есть А тот ужас, которые выложен на файлсервере сегнетикса, приходится очень сильно "упрощать", чтобы включить в документацию. |
06.03.2019, 17:45 | #143 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Сделайте хорошо вместо ужаса и поделитесь |
|
22.03.2019, 10:58 | #144 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли стабильная работа контроллера smh4 (без сбоев и т.д.) при использовании с ним модулей мр120 в кол-ве 4шт. и выставлении минимального времени цикла - 25мс? Спасибо.
|
22.03.2019, 11:51 | #145 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Время цикла программы не зависит от количество модулей. Сбоев нет при любом времени цикла. Что такое "и т.д." я не знаю.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2019, 12:14 | #146 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Просто где то на форуме говорилось что менее 45мс не рекомендуется ставить. |
|
22.03.2019, 12:29 | #147 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Иначе получится как если бы пилот формулы 1 на треке вспомнил бы рекомендацию ездить 50 км/ч. Если следовать рекомендациям, не подходящим к ситуации, провал обеспечен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2019, 17:33 | #148 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Чем можно защитить лицевую часть контроллера от мех. повреждений и приматов, при этом чтобы дисплей можно было видеть? Может есть уже что-то готовое где нибудь в продаже?
|
28.10.2019, 10:45 | #149 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Или вам нужна защита от топора? Будьте конкретнее, пожалуйста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2019, 11:25 | #150 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Да и стекла от планшетов можно подобрать.