24.09.2018, 22:41 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Мега щит управления
Здравствуйте уважаемые господа. Есть интересный вопрос для обсуждения. Один заказчик решил сэкономить на щитах управления и предложил мне такой вариант: На один контроллер повесить управление вентиляционной установкой, опрос датчиков от газоанализатора, управление насосами ТП и прочее, прочее (пока входов и выходов хватает).
Есть ли правило по которому один щит управления должен управлять только своим оборудованием, для которого он предназначен? Башкой понимаю - ВЕНТУСТАНОВКА - свой щит управления НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ - свой щит управления И т.д. Даже если принять во внимание то, что если "накроется" ПЛК то заглохнет всё! Я прав или нет?? |
24.09.2018, 22:56 | #2 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Конечно прав.
|
24.09.2018, 23:46 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
__________________ RTFM |
|
25.09.2018, 10:09 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Мега щит управления
Очевидно, заказчик хочет сэкономить денег сейчас, чтобы хронически попадать в будущем. Ну или заплатить потом вдвое больше, чтобы переделали как надо.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.09.2018, 11:23 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
Например, если бы причиной была бы не экономия денег, а стеснённость пространства, то этот вариант вполне был бы обоснован с технической точки зрения. Второй контроллер в ЗИП и нет проблем. Но у вас экономия на щитах. Экономика должна быть экономной. Даже если зак является поставщиком щитов и не будет касаться эксплуатации и обслуживания, то будет ли экономно платить программисту за совмещение всех этих задач в одном контроллере при наличии бесплатных Конструкторов? Программист за 1-2-3 дня скушает стоимость второго контроллера. Если не за еду работает, конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.09.2018, 13:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Заказчик это непосредственно хозяин производства. Мысли идут от цены. Своими силами (местные электрики) они собрали щит управляющий приточно-вытяжной системой, принимающий сигнал от шести газоанализаторов (при производстве изоляции используется пропан), управляющий пятью тепловентиляторами VOLCANO, шестью насосами в ТП и аварийными вытяжными вентиляторами. Соответственно щит один, блок питания один, элементная база - программируемые реле от ОВЕН. Для газоанализаторов и аварийных вентиляторов используется тот же ввод.
п.с Это склад готовой продукции (изоляция источает пропан еще несколько дней после своего появления на свет). |
27.09.2018, 13:46 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Мега щит управления
Она не только источает пропан, она потом ещё вот так делает:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.09.2018, 18:13 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
|
|
01.10.2018, 14:35 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
1. Котельная и вентиляция - это независимо работающие системы. Объединять их на общий контроллер точно не стоит (иначе зимой для предусмотренного нормативами периодического обслуживания вентиляции придется останавливать котельную, а летом для подготовки котельной к отопительному сезону - отключать вентиляцию. Что есть бред полнейший).
2. Газоанализаторы и иже с ним являются системами аварийной защиты, и не могут обрабатываться тем же контроллером, который обеспечивает нормальную работу (а вот это требование применительно к опасному производству - типа газовой котельной - точно есть в нормативах. К сожалению, не подскажу каких). Можно попробовать сослаться именно на эти аргументы: если заказчик не совсем дурак - подумает как сэкономить в других местах... |
01.10.2018, 21:57 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
|
|
02.10.2018, 07:59 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
|
02.10.2018, 08:13 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 729
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Если заказчик хочет повесить все на один щит, то надо сказать ему, что несколько контроллеров будет надежнее, а потом сделать как он хочет. Потому что платит он. Только техзадание составить и подписать. А сама по себе задача интересная, как для схемотехника, так и для программиста.
|
03.10.2018, 09:20 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
То есть, два контроллера как минимум получается - так как аварийная вентиляция должна быть независима от рабочей... 2. А вот дальше - неправильная постановка задачи ТС. Потому что чуть позже выяснилось, что это ЕДИНЫЙ технологический процесс (подогрев помещения для сушки и влагоудаление из этого помещения), что уже как бы намекает на возможность объединения отопления и вентиляции на один контроллер (если хватит производительности, конечно). |
|
03.10.2018, 17:48 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Вчера на окраине Новосибирска сгорело предприятие по производству всякой хрени пластмассовой, тушили очень много людей, поезд подгоняли пожарный, посмотрите может в новостях или на ютубе есть.
|
06.10.2018, 07:54 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
Так то - пластмасса, а то - ГАЗ. Сделали и сделали. Много раз по работе приходится сталкиваться с "колхозниками". p.s. Сейчас нахожусь в Калининграде и запускаю вентиляцию и систему аварийного удаления воздуха из помещений лаборатории по сигналу от газоанализаторов. Проект просто никакой, много несостыковок. Такое впечатление что исполниловку будут рисовать с того что сделаю. Все ругаются на проектировщика. Я его уже проклял. Но четкое разграничение есть: Одна система - один щит, аварийные системы (6 шт) - один щит, ИТП - один щит. Только схемы сделалы на от.....ись. |
|
24.10.2018, 10:15 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
|
02.11.2018, 00:48 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
|
19.12.2018, 06:14 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
Какие последствия если накроется ПЛК - рассмотрены в SIL 1. Один щит автоматики на весь завод - нормальное решение если контроллер резервированный, интерфейс резервированный, система безопасности выполнена на модулях сертифицированных по SIL (желтые обычно) с линиями связи с профилем SafeEthernet и коммутаторами соответствующими. На этих модулях можно организовать защиту загазованности - они работают и без контроллера. Либо выделить контроль загазованности отдельно - сертифицированные датчики и сертифицированный сигнализатор. При этом может располагаться в этом же шкафу. Смысла применять несколько шкафов, кроме экономии кабелей нет. Питание резервированное - лучше аккумуляторами по линии 24 В. Пожарная сигнализация - также отдельная система со своими сертификатами и пр. От нее сухие контакты на отключение приточек. И это информация не теоретическая а из практики. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
19.12.2018, 22:48 | #19 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
Мы (электрики) в свое время нашли красивое решение, которое теперь требуем для всех встроенных котельных (блин, убивать надо законолддателей, которые разрешили делать воду, электрику, автоматику и газоснабжение котельных в разных разделах четырем независимым проектантам. Плюс пожарка - сама по себе, но это хотя бы объяснимо). Решение простое: тыщу лет назад нарыли документы, что если при концентрации газа 50% НКПВ электрооборудование будет обесточено - его можно делать невзрывозащищенным. В результате на автомат питающей котельную линии требуем ставить независимые расцепители, а в помещение котельной - датчики загазованности с выходом "сухой контакт" на этот расцепитель. Уставка - 25 или 40% НКПВ (первые продаются на каждом углу). Аварийное освещение требуем делать взрывозащищенным, а вентилятор дегазации (включающийся при выбивании независимого расцепителя на питающем автомате) - при его наличии - взрывобезопасным. Цитата:
Самая задница в другом: где-то в недрах МЧС водится постановление, согласно которому при расследовании пожаров считается, что необесточенная вентиляция - во время пожара работала. Бред, конечно, для современных систем - но увы. По этой причине, а также для успокоения души - совместно с нашими пож.безопасниками разработали решение: через 10-15 минут после прихода сигнала "пожар" - все щиты вентиляции отрубаются по питанию (кроме подпора и дымоудаления, конечно). 10 минут - достаточно, чтобы перекрыть все клапаны и перевести краны калориферов в безопасное положение. 15 минут - опорное время прибытия пожарных расчетов, которые для тушения с вероятностью 98% потребуют обесточить здание целиком... Хорошая практика... Когда в одной мини-котельной не закрылся газовый клапан безопасности - бабаха не произошло только чудом (жесть: лопнула изолирующая проставка к котлу, датчик честно обесточил клапан - но он не закрылся до конца, до кучи еще вент.решетка обмерзла и не пропускала воздух). |
||
20.12.2018, 07:20 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
И их уже давно мы не ставили. Вместо них дефлектора Раньше приточка была на горение + трехкратный воздухообмен. Далее технологи на каком то этапе нашли решение с боковыми приточными и вытяжными решетками. Вытяжные сверху с легкими качающими жалюзи - пропускают только на выход. Приточные обычные в районе метра от пола. Получается воздухообмен естественный. Воздух на горение приточкой. В таком варианте не обязательно объединять все в один шкаф. К приточкам от котельного шкафа тянем сигнал (дополнительно) на включение и регулирование кол-ва воздуха на горение - сухой контакт и обыкновенный 4-20 мА. Сама приточка с антифризом (желательно). Тепла в котельной лишнего всегда в избытке. Приточка может воздух не подогревать. Эксплуатация их как правило вообще выключает и весь воздух на горение идет через входные решетки. От мегащита и работ убавляется. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
20.12.2018, 10:15 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
12.02.2019, 11:43 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мега щит управления
Цитата:
Если подать питание на обе катушки - реле включится, если обесточить обе - отключится. Если запитать только одну катушку или наоборот, снять питание с одной при включенном реле (не играет роли какая из двух) - через небольшую задержку реле отключится и выскочит флажок. Чтобы реле могло снова включиться - флажок надо вдавить в корпус вручную. Возможно, есть и другие варианты - но мне попался именно такой. |
|