Всем привет.

Разрабатывал автоматику для вентиляции, решил что пора бы использовать Pixel, слышал что есть конструктор для систем вентиляции и подумал что он сможет решить мои задачи.
Схема готова, алгоритм в голове. Ставлю конструктор и понимаю, что всего из двух функций необходимых для реализации системы, невозможно исполнить ни одной.
Полез в SMLogic, но понял что это лес для новичка, освоить реально конечно, но нужно время.
Функции таковы:
Регулятор электрокалорифера на две ступени по температуре воздуха. Одна ступень - транзистор, вторая - релейных выход(предполагается что она будет подключатся при очень низких температурах и дергаться будет редко). В конструкторе можно выбрать больше одной ступени, но назначить им управления я не понял как.
Вторая функция - управление заслонкой рециркуляции по двухпозиционному регулятору от датчика влажности. Думал уж простой регулятор то будет присутствовать в конструкторе, но увы.

Уважаемые форумчане, предложите пожалуйста какие нибудь выходы из моей ситуации. Выслушаю все, от технических решений, до кардинальных.
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 11:10   #2
Rainevent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Со ступенями разобрался. Но с рециркуляцией дает сделать только с плавным управлением и по температуре в канале, а мне нужно по влажности и в двухпозиционном режиме.
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 13:32   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

А можно поинтересоваться: зачем вам управление заслонкой рециркуляции по влажности?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 14:21   #4
Rainevent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Ну как зачем? Поддержание влажности в помещении.
При влажности выше уставки - циркуляционный режим - осушение, ниже уставки - рециркуляционный, для экономии электричества/тепла.
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 14:36   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Вы давно вентиляцией занимаетесь?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 16:35   #6
Rainevent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Не сильно.
Говорите уже что, а то ходите вокруг да около.
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 16:59   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Для регулирования влажности используют осушитель и увлажнитель, но никак не рекуператор.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 17:02   #8
Rainevent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Высокая влажность в помещении зимой, сибирские морозы + нагрев воздуха в калорифере = воздух с очень низкой влажностью - осушение помещение.
Какой увлажнитель и осушитель, вы о чем вообще?
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 17:08   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Весной/осенью тоже сибирские морозы?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 17:23   #10
Rainevent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Согласен, будут периоды когда влажность входящего воздуха будет близка к влажности помещения. Например осенью в дождливую погоду.
Но для нашего региона этим можно принебречь.
И основная цель рециркуляции то какая? Верно. Экономия. А по какому параметру она реализована дело уже другое.

Сделали такую систему в бассейне, посмотрим что будет весной, приду с гигрометром на эксперименты.
Rainevent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 18:03   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программа для Pixel

Цитата:
Сообщение от Rainevent Посмотреть сообщение
Сделали такую систему в бассейне, посмотрим что будет весной, приду с гигрометром на эксперименты.
Что-то мне подсказывает, что при температуре чуть выше 0, вам даже гигрометр не понадобится.
Регулятор для трёхпозиционного привода тут


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024