Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.04.2022, 11:00   #1
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ain как Din по переменному току (нет решения)

Не получается сделать корректный макрос и на форуме решения не нашел.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 11:16   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Не получается сделать корректный макрос и на форуме решения не нашел.
А макрос тут причём? Раскроете вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 11:40   #3
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Есть matrix 1321, блок питания 24 вольта переменного тока. Закончились входы Din, осталось два Ain. Конфигурирую входы Ain, как Din. На входе получаю чередование 1 и 0.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 11:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Есть matrix 1321, блок питания 24 вольта переменного тока. Закончились входы Din, осталось два Ain. Конфигурирую входы Ain, как Din. На входе получаю чередование 1 и 0.
Пока что всё логично. Какова дальнейшая цепь ваших рассуждений?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 11:46   #5
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Необходимо получить при наличии напряжения статичную 1.


Добавлено через 23 минуты


Если конфигурировать 0-10В, то все работает... Насколько это корректно получается?


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 12:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Необходимо получить при наличии напряжения статичную 1.
Это не логика, это пожелание. Ну типа "Хочу любить королеву!". Хотеть не вредно.

А теперь обратимся к логике, т.е. к мануалу.


Любой AIN может работать в качестве цифрового входа.
Этот режим может использоваться в условиях недостаточного числа DIN в системе. В этом случае состояние входа
определяется его сопротивлением: менее 500 Ом соответствует состоянию лог. 1, а более 500 Ом – лог. 0.


Другими словами, подключать нужно "сухой" контакт, а не "мокрый", как у вас.


Добавлено через 35 секунд


Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Если конфигурировать 0-10В, то все работает... Насколько это корректно получается?
Это везение + вход в перегрузке. Некорректно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.04.2022, 12:21   #7
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Пожелание - получить от вас помощь.
А получить статичную 1 - цель.
Что такое логика можете загуглить.
За помощь спасибо!


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 12:26   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Пожелание - получить от вас помощь.
А получить статичную 1 - цель.
Что такое логика можете загуглить.
За помощь спасибо!
Моя помощь вам направлена в сторону того, что пора начинать читать документацию самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 12:36   #9
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din по переменному току

Читаю, извините за невнимательность.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024