По умолчанию Драйкулер и режим зима/лето

Хочу использовать конструктор для проекта управления драйкулером, но есть кое-какие сомнения.

Планирую создать проект без нагревателей и охладителей, только вент с пч и регулированием "всегда", канальный датчик использовать темп.выходного носителя, датчик помещения - темп.выходного носителя, по датчику нар.темп переключать зима/лето, зима/лето переключает кондиционер/фрикул и меняет уставку для Ткан.

Вопрос, кто-то так делал?
Какие-то подводные камни есть/будут?
Изображения
Тип файла: png 2021-12-15 11-40-36 SMConstructor v1.60 (сборка 2).png (74.4 Кбайт, 40 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 10:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Хочу использовать конструктор для проекта управления драйкулером, но есть кое-какие сомнения.
Кулер на воде?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 17:36   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кулер на воде?
почти, жидкость. гликоль.
защита от замораживания не нужна.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 17:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почти, жидкость. гликоль.
защита от замораживания не нужна.
Водяной охладитель. AOUT охладителя - это управление скоростью вентилятора.

Идеологически более верно использовать ветку на охлаждение роторного рекуператора, но тогда нужно как-то исключать из работы его ветку на нагрев. Но проще прицепить схему остановки вентилятора и насоса поверх охладителя.

Для воды ротор пришлось бы расковыривать без вариантов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 17:55   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Водяной охладитель. AOUT охладителя - это управление скоростью вентилятора.

Идеологически более верно использовать ветку на охлаждение роторного рекуператора, но тогда нужно как-то исключать из работы его ветку на нагрев. Но проще прицепить схему остановки вентилятора и насоса поверх охладителя.

Для воды ротор пришлось бы расковыривать без вариантов.
сначала я так было и решил делать, а потом подумал, а почему бы не обойтись без него.
т.е. так, как я хочу, только вент, без теплообменников, работать не будет или будет работать плохо?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 18:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сначала я так было и решил делать, а потом подумал, а почему бы не обойтись без него.
т.е. так, как я хочу, только вент, без теплообменников, работать не будет или будет работать плохо?
Нужно поставить опыт. Ограничитель - это обходная ветка, от неё никто точности не ждал, т.к. её цель спасать ситуацию, а не поддерживать регулирование на качественном уровне. И, опять же, как в случае с рекуператором, вам что-то нужно делать с веткой перегрева.

Тут наверное лучше выбрать регулирование по CO2 без защиты по температуре. Получится нужный знак регулирования и охладитель не нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.12.2021, 18:19   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно поставить опыт. Ограничитель - это обходная ветка, от неё никто точности не ждал, т.к. её цель спасать ситуацию, а не поддерживать регулирование на качественном уровне. И, опять же, как в случае с рекуператором, вам что-то нужно делать с веткой перегрева.

Тут наверное лучше выбрать регулирование по CO2 без защиты по температуре. Получится нужный знак регулирования и охладитель не нужен.
понял, спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 19:30   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Я свою подобную прогу делал. Только вместо частотника у меня были 10 вентов, соответственно 10 ступеней для регулирования. Пару часов заняло. Всё работает. Смарт рулит!
ЗЫ могу скинуть. Но завтра.
ЗЗЫ. А какой контроллер то?

Последний раз редактировалось coverart, 15.12.2021 в 19:51
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 21:21   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Драйкулер и режим зима/лето

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Я свою подобную прогу делал. Только вместо частотника у меня были 10 вентов, соответственно 10 ступеней для регулирования. Пару часов заняло. Всё работает. Смарт рулит!
ЗЫ могу скинуть. Но завтра.
ЗЗЫ. А какой контроллер то?
матрикс, было бы интересно взглянуть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024