По умолчанию Глюк при вводе даты 31 мая (решено)

При задании времени контроллера, при вводе даты 31 мая время цикла увеличивается до зависания контроллера. Проверил на моделях 1020-90-0 и 1021-70-1.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 00:56   #2
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

ПРи этом год должен быть 2010 и позже. Т.е. на контроллере текущую дату не установить.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 06:31   #3
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Подтверждаю эту проблему, более того мой контроллер завис так что пришлось делать ресет до заводских настроек. Иначе не хотел находится в смлоджике.
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 10:10   #4
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Вот она! та самая ошибка миллениума! не 01.01.2000 она произойти должна была видимо ))))
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 10:47   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
При задании времени контроллера, при вводе даты 31 мая время цикла увеличивается до зависания контроллера. Проверил на моделях 1020-90-0 и 1021-70-1.
Напишите версию лоджика и софта контроллера. Нужны ли какие-то условия для повторения? При вводе других дат не повторяется?

Цитата:
ПРи этом год должен быть 2010 и позже. Т.е. на контроллере текущую дату не установить.
Как это понимать?

Цитата:
Подтверждаю эту проблему, более того мой контроллер завис так что пришлось делать ресет до заводских настроек. Иначе не хотел находится в смлоджике.
Опишите свой случай полностью, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 11:20
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
При задании времени контроллера, при вводе даты 31 мая время цикла увеличивается до зависания контроллера. Проверил на моделях 1020-90-0 и 1021-70-1.
Подтверждаем, ждите скорого исправления. Лечится выключением питания на несколько минут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:26   #7
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Я тоже подтверждаю проблему! версия лоджика и контроллера 050
выглядит следующим образом:
если на штатном экране смарта "дата/время" ввести 31 мая, и нажать кнопку ввода, то контроллер наглухо повисает. больше ни на что не реагирует. вход в системное меню работает. изменение даты через системное меню контроллер в чувства не приводит.
я попробовал у себя 2009 год и результат точно такой-же - зависание. больше опытов проводить не могу, поскольку проблема с временем запуска программы после рестарта никуда не ушла. по прежнему более 3,5 минут.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
контроллер наглухо повисает. больше ни на что не реагирует. вход в системное меню работает
Вы как обычно. Наглухо повисший контроллер запускает сисменю

А на самом деле тик увеличивается до секунды, нигде ничего не повисает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 12:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:17   #9
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Повышается и более 1. И программа в контроллере зависает.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:22   #10
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы как обычно. Наглухо повисший контроллер запускает сисменю

А на самом деле тик увеличивается до секунды, нигде ничего не повисает.
я сначала написал, потом перепроверил и добавил, да не исправил начало сообщения так, как вам хотелось бы. не хотите обратной связи - не надо, я между прочим единственный это проверил, а вам все не так.
очень даже повисает! смарт не реагирует ни на какие действия кроме входа в системное меню. или у вас другое понятие повисания? хорошо "время реакции смарта увеличивается до бесконечности".
а увеличение тика до 1 секунды может повлечь неправильную работу алгоритма, поскольку вашими стараниями программисты должны работать с тиками системы напрямую. а ну да, это же ваша фишка!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:35   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
смарт не реагирует ни на какие действия кроме входа в системное меню
Смарт не заведует выходом в системное меню.



Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
а увеличение тика до 1 секунды может повлечь неправильную работу алгоритма
Это естественно, поэтому мы как можно быстрее исправим эту ошибку.



Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
не хотите обратной связи - не надо, я между прочим единственный это проверил, а вам все не так.
Некачественная обратная связь зачастую хуже, чем вообще отсутствие обратной связи.

Древние по этому поводу говорили "медвежья услуга". Ругаю я вас не за обратную связь, а за голословные утверждения. По типу того, как "Смарт выходит в системное меню".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:42   #12
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Арсений, загрузите один экран - изменения даты и посмотрите сами. Мой экземпляр просто завис и ни на что не реагировал, до сброса из сисменю и поверьте это было не быстро.
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:52   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Арсений, загрузите один экран - изменения даты и посмотрите сами. Мой экземпляр просто завис и ни на что не реагировал, до сброса из сисменю и поверьте это было не быстро.
Растяжка тика происходит при записи нового времени в RTC. Откуда произошла запись - не важно. FBD, SMArt, само сисменю. RTC перестаёт отвечать на запросы, раз в секунду вываливаясь по тайм-ауту. Лоджик синхронизирован с RTC и задерживает новый цикл до очередного обновления информации. Т.е. до истечения секунды. И так по кругу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 18:27   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Растяжка тика происходит при записи нового времени в RTC. Откуда произошла запись - не важно. FBD, SMArt, само сисменю. RTC перестаёт отвечать на запросы, раз в секунду вываливаясь по тайм-ауту. Лоджик синхронизирован с RTC и задерживает новый цикл до очередного обновления информации. Т.е. до истечения секунды. И так по кругу.
Проблема происходит только при записи в воскресение. Уже нашли и исправили. Ждём обновления лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 20:28   #15
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая (решено)

Потребуется обновления ядра контроллера?
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 00:22   #16
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема происходит только при записи в воскресение. Уже нашли и исправили. Ждём обновления лоджика.
Даже боюсь предположить причину глюка... Почему воскресенье? Шабат по русски?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 11:04   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюк при вводе даты 31 мая

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Даже боюсь предположить причину глюка... Почему воскресенье? Шабат по русски?
Ноль. В линукс-функции HAL есть баг, который мы затыкали в прошлых контроллерах, а тут при обновлении библиотек об этом забыли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024