Проект 2015 г., выход макроса калорифера 2... 10В, поставили привод 0... 10В. Макрос защищен от изменений. Нужен пароль макроса или какой блок прикрутить в конструкторе, чтобы из 2... 10В сделать 0... 10В ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 22:03   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проект 2015 г., выход макроса калорифера 2... 10В, поставили привод 0... 10В. Макрос защищен от изменений. Нужен пароль макроса или какой блок прикрутить в конструкторе, чтобы из 2... 10В сделать 0... 10В ?
Создаете в конструкторе новый проект. назначаете выход 0-10В. сохраняете макрос, открываете проект где необходимо изменить и производите замену макроса.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (390.5 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (110.6 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (58.9 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (25.4 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (144.8 Кбайт, 18 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.11.2023, 22:11   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Так и сделал, но у меня старая версия макроса, а с более новой не взлетело.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 22:43   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Старая версия макроса v1.42, менял на v1.46
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 07:30   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проект 2015 г., выход макроса калорифера 2... 10В, поставили привод 0... 10В. Макрос защищен от изменений. Нужен пароль макроса или какой блок прикрутить в конструкторе, чтобы из 2... 10В сделать 0... 10В ?
блок называется апроксиматор, пересчет одного диапазона в другой, формулу можно найти в любом справочнике по математике, точного названия не помню, там что-то про уравнение прямой по двум точкам


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.11.2023, 12:04   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
блок называется апроксиматор, пересчет одного диапазона в другой,
В целых числах отнять 215 умножить на 5 и поделить на 4. Там INT на выходе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.11.2023, 12:42   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

И опять 15 прибавит забыл.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.11.2023, 14:04   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В целых числах отнять 215 умножить на 5 и поделить на 4. Там INT на выходе.
да, но это сложно, надо думать и можно нае.. обшибиться . а блок - это просто, не надо думать и сложно ошибиться. я - за блок!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 14:17   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, но это сложно, надо думать и можно...
На самом деле проще макрос поменять.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 22:17   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Так и сделал, но у меня старая версия макроса, а с более новой не взлетело.
что именно не взлетело?
Если автоматом не поменяло то ручками можно сделать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 06:46   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле проще макрос поменять.
Проще взять выход %, умножить его на 10 и прибавить 15.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 08:56   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Проще взять выход %, умножить его на 10 и прибавить 15.
дискретность вырастет в 10 раз, т.е. было 1000 шагов, а останется всего 100.
другое дело, что не так много приводов, которые умеют даже 200-300 шагов, не говоря уж о 1000.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 11:39   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
что именно не взлетело?
Если автоматом не поменяло то ручками можно сделать.
Тоже интересно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 12:17   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пароль на макрос вод. калорифера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Старая версия макроса v1.42, менял на v1.46
Текущая версия макроса 1.42. Это последняя его версия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024