|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.09.2018, 08:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Аркаим
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 вопросы о программировании
Сочиняю программу для данного контроллера, самого контроллера пока нет в наличии, зато есть некоторые вопросы.
1. Умеет ли контроллер понимать одновременное нажатие кнопок клавиатуры? 2.Правильно ли я понимаю, что при изменении от 0 до 10В на аналоговом входе я получаю на выходе макроса Sensor_1.9 (тип датчика 7) 0..100 real? |
28.09.2018, 11:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 разные вопросы.
Цитата:
2) Да, но для получения других чисел используйте "TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl": http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2018, 11:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Аркаим
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
А чем плох стандартный блок задержки "из коробки" Spdelay?
|
28.09.2018, 11:48 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Справку на него почитайте. Он не создан для задержек. Прежде всего, он очень "тяжелый" для 2010. А во-вторых, он не даёт точных результатов, смотрите справку на него.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.10.2018, 13:12 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Аркаим
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Очередной вопрос.
Не нашел во встроенной справке никакой инфы по поводу этого: Mem.jpg Что это? Ячейка памяти? Энергонезвисимая? |
16.10.2018, 13:19 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Цитата:
|
|
16.10.2018, 14:12 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Это данные разделяемой памяти. Эти переменные можно использовать в SMConfig или через них обмениваться данными с вашими приложениями на с++ или go или nodejs или чего ещё угодно, на чём вы реализуете работу с разделяемой памятью.
Вопрос не имеет отношения к 2010, поскольку для них это не актуально. Эти блоки встречаются только в 2Gi, SMH4, Trim5 __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.10.2018, 07:16 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Аркаим
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
voltel
Спасибо. Я такой дзен еще пока не постиг. Gromov В скрин сделан из проекта для SMH2010. Я почему-то подумал, что раз они есть в дереве, то их как-то можно использовать. |
17.10.2018, 09:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
|
17.10.2018, 10:33 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Цитата:
Какую версию лоджика вы используете? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.10.2018, 10:37 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Аркаим
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 вопросы о программировании
Версия 3.28.0085
------------------- Прошу прощения, господа. Бес попутал. Веду одновременно две разработки на Трим5 и SMH2010, попутал проекты, и обнаружил Mem в проекте Трима, думая что работал с SMH. Заработался. |