Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.12.2020, 16:46   #1
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Убегает время

Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, как убегание времени и, тем самым, не корректная работа (вкл/выкл) установки по расписанию. Кто как борется?
Контроллеры в сети и доступа к интернет нет.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 18:07   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, как убегание времени и, тем самым, не корректная работа (вкл/выкл) установки по расписанию. Кто как борется?
Контроллеры в сети и доступа к интернет нет.
матрикс?
поднять в сети свой NTP сервер и синхронизоваться на него.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 18:26   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Проверить батарейку


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 09:54   #4
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
матрикс?
поднять в сети свой NTP сервер и синхронизоваться на него.
SMH4. Вот тоже подумываю от поднятии службы NTP.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 12:45   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
SMH4. Вот тоже подумываю от поднятии службы NTP.
в смш4 с часами вроде все нормально всегда было. действительно, проверьте батарейку.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 13:24   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в смш4 с часами вроде все нормально всегда было. действительно, проверьте батарейку.
Вообще-то часики в штатном режиме от батареи обычно не питаются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 13:39   #7
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в смш4 с часами вроде все нормально всегда было. действительно, проверьте батарейку.
У меня SMH4 спешат: минута за неделю.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 14:50   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
У меня SMH4 спешат: минута за неделю.
Многовато. Но это или качество резонатора 32K или не совсем правильная обвязка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 15:03   #9
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
У меня SMH4 спешат: минута за неделю.
Аналогично
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 10:07   #10
mikhailov
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 64
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Аналогично
У меня на всех SMH4 убегает время, без исключения.
mikhailov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 10:14   #11
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

У меня есть самоделка с китайским модулем электронных часов на ds 3231. За две недели время не убежало не на секунду.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 11:45   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

С одной стороны странно, но китайцам зачет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 09:28   #13
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Коллеги, подскажите, возможно ли сконфигурировать контроллер (в нашем случае, настроить АйПи сервера времени) как либо удаленно, а то 11 контроллеров в весьма трудно доступном месте?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 10:41   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Убегает время

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите, возможно ли сконфигурировать контроллер (в нашем случае, настроить АйПи сервера времени) как либо удаленно, а то 11 контроллеров в весьма трудно доступном месте?
Доступ SSH к контроллерам есть?


/usr/sbin/ntpdate -b pool.ntp.org


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2020 в 12:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024