Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.07.2010, 13:14   #1
Anderpo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Авария - потеря питания

Уважаеммые коллеги подскажите кто каким макаром реализовывает аварию "ПОТЕРЯ ПИТАНИЯ" с записью в журнал??
Anderpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Цитата:
Сообщение от Anderpo
Уважаеммые коллеги подскажите кто каким макаром реализовывает аварию "ПОТЕРЯ ПИТАНИЯ" с записью в журнал??
Источник бесперебойного питания для контроллера + реле как детектор пропадания питания.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 20:39   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Цитата:
Сообщение от Anderpo
Уважаеммые коллеги подскажите кто каким макаром реализовывает аварию "ПОТЕРЯ ПИТАНИЯ" с записью в журнал??
мой метод:
релюха на 220. её НЗ группу на DI. в качестве БП для пихселя юзал овеновский БП15Б-Д2 с AC-DC вовнутре. у него внутре, на высокой стороне, кондера хватает для того чтоб пихсель успел поймать инфо с DI и занести её в журнал. а задержки старта при подаче питания хватает релюхе разомкнуться до того как пихсель унюхает кз на ди.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 16:44   #4
Anderpo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Ага вот это интереснее , и как повторяемость ??
Anderpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 08:01   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Цитата:
Сообщение от Anderpo
Ага вот это интереснее , и как повторяемость ??
во всех водяных шкафах такое делал. правда их немного. но работает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 11:55   #6
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Мы "победили " эту проблему след. образом. И точность измерении в принципе устраивает.
Вложения
Тип файла: msl Журнал v1.0 с фиксацией пропажи напряжения.msl (84.1 Кбайт, 151 просмотров)
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 14:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Цитата:
Сообщение от Aleks-8107 Посмотреть сообщение
Мы "победили " эту проблему след. образом. И точность измерении в принципе устраивает.
Используйте блоки ARRAY(int) вместо EEPROM(int) - контроллер проживёт ровно в два раза дольше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 14:32   #8
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария - потеря питания

Спасибо, заменим.
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024