|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.11.2012, 16:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выдержка времени
В цикле работы машины под управление SMH 2010 необходимо организовать выдержку времени 3 мин. с погрешностью ±0,1 мин. Как это сделать?
|
19.11.2012, 17:21 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выдержка времени
Цитата:
Способ второй на картинке. Время, прошедшее после подачи сигнала "Счёт" до наступления события "Счёт окончен", равно трём минутам, плюс-минус половина времени цикла программы. Т.е. для времени цикла 100 мсек точность будет 3 минуты, плюс-минус 50 мсек. Строго говоря, второй способ имеет погрешность от нулевой до указанной мною. Погрешность в данном случае зависит от источника сигнала "Счёт". Если источник внутри программы, то и погрешность нулевая. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|