Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2023, 19:45   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Уже не в первые сталкиваюсь с проблемой. Конфигурация системы такая:
SMH4-1011+FMR1020+MRL3000+MRL2100/
Конфигурировал FMR и MRL через смлоджикс.
Сначала отоформатировал контроллер SMLogix (версия 34.0221).
После этого загрузил программу в контроллер. Через некоторое время в системном меню проверил версии ПО - писало системную аварию о том что версия ПО у MRL устарела. Вреся ПО была 1.3.7, а у FMR - 1.3.9. При попытке обновить MRL через системное меню SMH4 я получил из них "кирпичи". Версия ПО у них поменяалась на 0.0.0.
Скачал самый актуальный FMR конфиугратор, отконфигурировал FMR через него. Попытался обновить ПО - а оказалось что у меня в FMR ПО новее (1.3.9, а конфигуратор предложил 1.3.7), В общем оживит MRL не получилось. Благо что IO мне хватало и я пересадил сигналы на FMR и отвязал этим MRL из программы. Но так как я их продал заказчику (ремонтировал чиллер и не знал заранее хватит ли одного FMR на все IO) то я оставил их в щите в качестве интерьера. Так что что это за проблема? Не хотелось бы с ней столкнуться еще где-то.
Ранее сталкивался с такой проблемой но через FMR удалось оживить MRL. Только вот тогда прошивка в FMR Не была новее той что предлагал конфигуратор.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 09:46   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Уже не в первые сталкиваюсь с проблемой. Конфигурация системы такая:
SMH4-1011+FMR1020+MRL3000+MRL2100/
Конфигурировал FMR и MRL через смлоджикс.
Сначала отоформатировал контроллер SMLogix (версия 34.0221).
После этого загрузил программу в контроллер. Через некоторое время в системном меню проверил версии ПО - писало системную аварию о том что версия ПО у MRL устарела. Вреся ПО была 1.3.7, а у FMR - 1.3.9. При попытке обновить MRL через системное меню SMH4 я получил из них "кирпичи". Версия ПО у них поменяалась на 0.0.0.
Скачал самый актуальный FMR конфиугратор, отконфигурировал FMR через него. Попытался обновить ПО - а оказалось что у меня в FMR ПО новее (1.3.9, а конфигуратор предложил 1.3.7), В общем оживит MRL не получилось. Благо что IO мне хватало и я пересадил сигналы на FMR и отвязал этим MRL из программы. Но так как я их продал заказчику (ремонтировал чиллер и не знал заранее хватит ли одного FMR на все IO) то я оставил их в щите в качестве интерьера. Так что что это за проблема? Не хотелось бы с ней столкнуться еще где-то.
Ранее сталкивался с такой проблемой но через FMR удалось оживить MRL. Только вот тогда прошивка в FMR Не была новее той что предлагал конфигуратор.
Чудесатый FMR мне попался однако. Он совсем новый - получил недели 2 назад. Отцепил от него MRL, он остался один подключен к SMH4. И через сутки у него опять отвалились аналоговые датчики ( NTC10). Причем подключены еще датчики 0-5 В (давления газа) - они не отваливаются. Первый раз такое было когда я только загрузил программу в контроллер. Выкл/вкл питания контроллера помогло, при мне больше не отваливалось. Через сутки они отвалились (показывали -60). Опять выкл/вкл помогло. Я отцепил модули MRL. При мне опять было все в норме. Сегодня ночью опять такой же прикол. Честно говоря, мне уже стыдно перед заказчиком. Другого модуля FMR нет. Есть MC, буду думать что делать. Заказчик - клиника МРТ и у них без чиллера ничего не работает. А простой клиники МРТ думаю можете представить сколько стоит....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:09   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сначала отоформатировал контроллер SMLogix (версия 34.0221).
Ну это не актуальная версия.

Цитата:
Скачал самый актуальный FMR конфиугратор, отконфигурировал FMR через него. Попытался обновить ПО - а оказалось что у меня в FMR ПО новее (1.3.9, а конфигуратор предложил 1.3.7)
Это мы исправим, будет новая версия конфигуратора, у нас на стендах более свежая прошивка.

Цитата:
В общем оживит MRL не получилось
Вы пробовали через фмрконфигуратор обновить только мрл, сняв галочку с фмр?

С какими индексами у вас фмр и мрл, с 4 в конце или с 0?

Попробуйте прошивку из этой темы

Цитата:
Выкл/вкл питания контроллера помогло
Модуль при этом тоже перезагружали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:23   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ну это не актуальная версия.



Это мы исправим, будет новая версия конфигуратора, у нас на стендах более свежая прошивка.
Ну Вы исправите а краснеть перед заказчиками мне.
Насчет версии смлоджикса - я не успеваю следить за вашими обновлениями. Ну и опять же вопрос по аналоговым датчикам - кто виноват? Это глюки только модуля FMR? Или же смлоджика? Как понять?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Вы пробовали через фмрконфигуратор обновить только мрл, сняв галочку с фмр?
Пробовал. Не обновляет.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С какими индексами у вас фмр и мрл, с 4 в конце или с 0?

Попробуйте прошивку из этой темы
Модуль при этом тоже перезагружали?
Они стоят в чиллере на объекте а я пока не там.
Да и нет возможности экспериментировать, объект действующий. Сниму сегодня МРЛ и поставлю туда модуль MC.
Самое плохое в том что МС плохо работает с ДИ через переменку, а в чиллере ДИ сделаны через переменку. Переделывать очень много мороки. Поэтому видимо сделаю костыль. Для датчиков NTC поставлю модуль МС02 а ДИ оставлю на FMR/
Да у модуля питание выкл/вкл делал. Попытался в модуль сделать даунгрейд прошивки на 1.3.7 - не вышло, так и осталась 1.3.9.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:26   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Пробовал. Не обновляет.
Переключатели адреса на фмр при этом в каком положении?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:27   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Переключатели адреса на фмр при этом в каком положении?
в 0
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:32   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Тогда понятно, почему у вас не обновляется. Поставьте в любое другое положение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:34   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда понятно, почему у вас не обновляется. Поставьте в любое другое положение.
В смысле адрес FMR должен быть не 0? А когда подключаю FMR к SMH4 посредсвам смлоджикс - тотоже адрес надо не 0?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:36   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В смысле адрес FMR должен быть не 0? А когда подключаю FMR к SMH4 посредсвам смлоджикс - тотоже адрес надо не 0?
https://forum.segnetics.com/showthre...?t=4182&page=2


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 11:38   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
много текста. Сроки горят - меня ждут починить чиллер. ЧТо делать то?
ЧТо делать с отвливанием AIN? (датчиков NTC).
при подключении FMR к SMH4 через шину MTBUS - адрес FMR Должен быть не 0? Любой?
А если 0 нельзя - то почему связь с FMR работает? AIN отваливаются из-за этого?

Последний раз редактировалось Max2114, 02.06.2023 в 11:52
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 12:01   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
много текста. Сроки горят - меня ждут починить чиллер. ЧТо делать то?
Выставить адрес 1, прошить ФМР, обновить МРЛ. Переключить обратно в 0.


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ЧТо делать с отвливанием AIN? (датчиков NTC).
Прошить этой прошивкой, если не изменится ничего, проблема более глубоко сидит, скорее всего в подключениях.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
при подключении FMR к SMH4 через шину MTBUS - адрес FMR Должен быть не 0? Любой?
0


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 15:14   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выставить адрес 1, прошить ФМР, обновить МРЛ. Переключить обратно в 0.
Понятно, спасибо, буду знать.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Прошить этой прошивкой, если не изменится ничего, проблема более глубоко сидит, скорее всего в подключениях.
Что значит - проблема в подключениях? Что там проблемного может быть? Датчик NTC подключен прям на клеммы AIN И аналоговой земли на модуле FMR.
К сожалению, объект действующий и я не могу просить их заниматься бета-тестированием оборудования. А давайте вот этим прошьем - не помогло, ага - теперь вот этим. Поставил в щит модуль MC и зацепил NTC Датчики на него. MRL забрал, прошью их через матрикс.

PS
А вообще это саботаж. При попытке обновить ПО у МРЛ через системное меню SMH4 - получаем кирпич... Запретите тогда вообще эти действия! Ладно в этом конкретном случае я нахожусь в своем городе и у меня под рукой свой склад с модулями и простор действий. А если бы я был на объекте где-нибудь за полярным кругом и без связи куда можно добраться только на вертушке? То что бы мне делать в таком случае?
PPS
Заказчику сказал (получается что мб и соврал) что у вас FMR На антисанкционных комплектующих и видимо какие-то конфликты/ побочные эффекты вылазят. Он посетовал на санкции и пока ему этого оказалось достаточно. Надеюсь что больше таких чудес не будет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2023, 17:15   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Что значит - проблема в подключениях? Что там проблемного может быть?
Из типового - не уследить за землёй в шкафу, когда с одного модуля на другой начинают течь токи в полампера-ампер. Сначала вроде всё работает нормально, потому потихонечну дорожики на платах деградируют и адъёс.

Аналогичная ситуация была и в Пикселях, в которых плавали датчики и которые выгорали изредка. Там обычно приводы питались через землю аналоговых входов. Но это один-два привода, и обычно всё же ничего не выгорало до выяснения, что же происходит. Потом добавили в описание картинку с внешней перемычкой. А вот в Матриксах проблема усугубилась. Входов много и выходов тоже много. И минус питания шурует от N через клеммы земли аналоговой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2023 в 17:36
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 09:30   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Из типового - не уследить за землёй в шкафу, когда с одного модуля на другой начинают течь токи в полампера-ампер. Сначала вроде всё работает нормально, потому потихонечну дорожики на платах деградируют и адъёс.

Аналогичная ситуация была и в Пикселях, в которых плавали датчики и которые выгорали изредка. Там обычно приводы питались через землю аналоговых входов. Но это один-два привода, и обычно всё же ничего не выгорало до выяснения, что же происходит. Потом добавили в описание картинку с внешней перемычкой. А вот в Матриксах проблема усугубилась. Входов много и выходов тоже много. И минус питания шурует от N через клеммы земли аналоговой.
в моем случае - 4 датчика NTC напрямую на входы ФМР, 2 датчика давления 0-5 В (доп блок питания на 5 вольт, минус блока питания на аналоговую землю). Один аналоговый выход используется для управления семисторным регулятором мощности оборотов вентилятора. Питание ФМР и SMH4 - импульсный БП нв 24 вольта. Модули MRL когда стали кирпичами - я отцепил.
Похожий набор IO На матриксах у меня без сбоев работает уже год.... Тоже в чиллерах, только чиллеры в несколько раз больше этого. И питание матриксов там от 24 VAC.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 12:38   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Чудесатый FMR мне попался однако. Он совсем новый - получил недели 2 назад. Отцепил от него MRL, он остался один подключен к SMH4. И через сутки у него опять отвалились аналоговые датчики ( NTC10). Причем подключены еще датчики 0-5 В (давления газа) - они не отваливаются.
Это опять наводит на мысль с проблемой коммутации источников измерительного тока и шунтов. Не первый раз это проскакивает.\
И грабли явно программные...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 13:54   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это опять наводит на мысль с проблемой коммутации источников измерительного тока и шунтов. Не первый раз это проскакивает.\
И грабли явно программные...
Ну видимо программные. Отваливаются только датчики NTC. Все остальное работает. Ребут помогает.
Сутки прошли с момента переноса датчиков NTC на модуль МС. Полет нормальный. Как раз самая жара у нас (+36).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 13:59   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну видимо программные. Отваливаются только датчики NTC. Все остальное работает. Ребут помогает.
Сутки прошли с момента переноса датчиков NTC на модуль МС. Полет нормальный. Как раз самая жара у нас (+36).
Прошивку FMR, которую я дал, попробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 14:27   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прошивку FMR, которую я дал, попробовали?
Нет.
Я ведь ответил - я не могу на этом объекте заниматься бета-тестированием. Объект в работе и я не могу экспериментировать. Была бы новая система в режиме ПНР - еще можно было бы провести эксперимент. Я пошел по короткому пути - добавил модуль МС-02 и перекинул датчики NTC На него.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024