Старый 02.12.2019, 11:12   #1
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию какая микросхема в питании PIXEL

доброе утро!
В ремонте имеется нескольео контроллеров. Подскажите какая микросхема используется в качестве DC-DC преобразователя DA5?
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 12:38   #2
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: какая микросхема в PIXEL

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
доброе утро!
В ремонте имеется нескольео контроллеров. Подскажите какая микросхема используется в качестве DC-DC преобразователя DA5?
FAN5331SX
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием