Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Контроллер Pixel 25... (без карточки)
Нужно сохранять в энергонезависимую память(подразумевается что она есть внутри) пяток переменных В других контроллерах я пользовался блоком EEPROM Но насколько я понял для пикселя это не работает Я пытаюсь использовать меню настроек в смарте(скрытое) чтобы сохранять эти данные Подскажите правильно ли я делаю или как правильно |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 731
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
444 раз(а) в 404 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У меня есть вот такой кусок кода (см вложение)
Я его везде использовал но на пикселе он не работает для переключения и запоминания текущего положения |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Поэтому переделал вот так
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 731
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
444 раз(а) в 404 сообщениях
|
![]() 2) Убрать единицу со start_rd Памяти у Пикселя хватает? Красная лампочка не отмигивается после загрузки программы? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
на пустом контроллере работает и EEPROM и ARRAY
прога на 481 блок епромов 5 шт в проге всего рабочую компоновку пробывал не помогает выдает системную аварию: Переполнен EEPROM скрины со свойств прилагаю может закинуть прогу? Как с этим бороться? Последний раз редактировалось kostkost, 25.10.2021 в 20:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 731
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
444 раз(а) в 404 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.10.2021 в 02:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 325
Благодарил(а): 156 раз(а)
Поблагодарили:
93 раз(а) в 86 сообщениях
|
![]() Использую внешний индикаторн наличия питания ![]() Не панацея но работает хорошо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Насколько я понял все надписи + переменные из SMArt хранятся именно в епром которая для пикселя 256 к
У меня 10 уставок типа реал по 4 байта это 40 байт значит на оставшийся текст меню у меня остается 210 к А сама прога меню тоже там же а она сколько весит? Сократить текст менюшек ? Где можно посмотреть обьем занимаемый SMArt и как распределяется память? И программа тоже там хранится? А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 366
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Цель вопросов понять как оно работает поэтому вопросы остаются
Насколько я понял все надписи + переменные из SMArt хранятся именно в епром которая для пикселя 256 к У меня 10 уставок типа реал по 4 байта это 40 байт значит на оставшийся текст меню у меня остается 210 к А сама прога меню тоже там же а она сколько весит? Сократить текст менюшек ? Где можно посмотреть обьем занимаемый SMArt и как распределяется память? И программа тоже там хранится? А почему при компиляции и заливке он не говорит что программа не влезет? Прилагаю прогу немного я ее сократил Насколько надо ее сократить? Сколько примерно блоков вмещает Пиксель +-? Нет под рукой пикселя Последний раз редактировалось kostkost, 26.10.2021 в 12:01 |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 731
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
444 раз(а) в 404 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Проблема явно не в этом так как у меня там чило 5 т е всего 5 переменных
я ж скинул прогу глянте там Как узнать обьем епром занимаемый смартом? Я думаю что надо текст резать Последний раз редактировалось kostkost, 26.10.2021 в 12:44 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 731
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
444 раз(а) в 404 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Теперь там 1723! жесть
Как его снижать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 366
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() Добавлено через 21 секунду __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Завтра попробую залится Спасибо всем! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr | Ilya J. | Библиотека | 2 | 30.04.2021 17:32 |
Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено) | NewUser | Вопросы о Pixel | 4 | 16.11.2017 14:31 |
карта переменных, форма (решено) | LordN | Связь с внешним миром | 7 | 02.04.2017 12:04 |
Алгоритм подключения Pixel к компу (решено) | belii_nindza | Вопросы о Pixel | 4 | 05.08.2014 13:05 |
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено) | Vorgehen | Связь с внешним миром | 8 | 10.04.2014 08:34 |