|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.08.2021, 06:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Реле времени на Pixel (решено)
Помогите пожалуйста!!! Контроллер Pixel 2511.
Суть задумки такова подаю 24 вольта на входящий DI0 через семь минут срабатывает релейный контакт Do0 и после прекращения сигнала на DI0 через 30 минут закрывается релейный контакт Do0. Не могу понять как реализовать в SMLogix Зарание спасибо уважаемые знатаки. |
16.08.2021, 16:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
16.08.2021, 23:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
Спасибо буду пробывать.
|
17.08.2021, 00:46 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
Добрый вечер помучился но так мозгов и не хватает.Помогите пожалуйста я на карту отблагодарю.
|
17.08.2021, 11:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
|
Благодарность от: |
17.08.2021, 11:11 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.08.2021, 12:25 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.08.2021, 12:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
|
Благодарность от: |
17.08.2021, 12:39 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите пожалуйста!!!
А, чёрт, сам забыл, какие счётчики посоветовал) Тогда да, надо на 1000 увеличить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.08.2021, 16:50 | #11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
|
17.08.2021, 17:33 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Сидеть можно и месяц. Ваших идей толком не видели.
На самом деле еще и условия задачи нечеткие. Что должно быть если: 1. входной сигнал был подан меньше 7-ми минут. 2. при установленном выходе входной сигнал появился снова менее чем за 30-ть минут Последний раз редактировалось ATS, 17.08.2021 в 17:53 |
Благодарность от: |
18.08.2021, 02:42 | #13 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Здравствуйте, идея простая, включаю свет в ванной через 7 минут включается вентилятор и выключается через 30 минут после выключения света в ванной.
Добавлено через 2 минуты И забыл добавить если свет выключили раньше 7 минут то соответственно вентилятор не включался. |
18.08.2021, 12:07 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
|
Благодарность от: |
18.08.2021, 15:27 | #15 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Достался за так
|
18.08.2021, 22:30 | #16 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Здравствуйте подскажите пожалуйста похоже на правду? Не могу соединить CNTR 32 и RS не соединяется может я что то не так делаю.
|
18.08.2021, 22:56 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
|
Благодарность от: |
19.08.2021, 17:36 | #18 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Здравствуйте, туплю простите вложеный файл не раразгледел, после ночных смен глаза не видят.
Добавлено через 3 минуты Arsie спасибо вам большое, крепкого здоровья. Добавлено через 6 минут ATS и Вам тоже большое спасибо и крепкого здоровья. |
31.08.2021, 02:48 | #19 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли более подробное описание SMLogix. Есть еще контроллер, пробывал добавить в программу, которую помог Arsie большое ему спасибо, блоки для отображения на контоллере счетчика времени цикла, но так и не получилось у меня, очень мало инфы.
|
31.08.2021, 09:31 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Нажмите F1
Справка по программе, описание блоков и смарту очень подробная. |
31.08.2021, 11:18 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.09.2021, 00:24 | #22 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле времени на Pixel (решено)
Спасибо покурю
|