Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.12.2020, 11:04   #91
electronick
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Вычислил я тут почему у меня вечный ребут VNC, у меня на Матриксе картинка черновик для мониторинга сильно нагружена много вывода числа и гистограмы и так далее. На других экранах нет ребута. может что со смартом связано?

Скрин прилагаю

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 18:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью
electronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 11:25   #92
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от electronick Посмотреть сообщение
Вычислил я тут почему у меня вечный ребут VNC, у меня на Матриксе картинка черновик для мониторинга сильно нагружена много вывода числа и гистограмы и так далее. На других экранах нет ребута. может что со смартом связано?

Скрин прилагаю
Ребут сервера возможен только в случае, когда клиент постоянно переподключается. На 15-е переподключение выполняется автоматический ребут. По идее, от картинки зависеть не должно. Если только причина не в том, что замедление отправки потока сервером (балансировка производительности контроллера) клиентом не воспринимается как причина к реконнекту. Тогда да, будет происходить странное. Нужно отказаться от такого клиента.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 11:15   #93
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

а какой-нибудь хелп по VNC будет?
сегодня пришлось случайным научным тыком обнаружить кнопку Start(F7) на SMH4. уж очень не хотелось ехать за полста км...
кстати, длинное нажатие на esc работает же, а почему не работает длинное на других кнопках или на комбинации? или я чего-то не понял?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 18:50   #94
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Есть ли возможность в Matrix создать экранные кнопки. Чтобы при использовании vnc ловить события от мыши или от нажатий на экран телефона?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 11:14   #95
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Есть ли возможность в Matrix создать экранные кнопки. Чтобы при использовании vnc ловить события от мыши или от нажатий на экран телефона?
Для этого нужно писать собственный клиент или производить глобальные вмешательства в сервер, что нам не очень хочется делать.

VNC показывает "рабочий стол", что на этом столе есть, то и показывает. Это вся суть протокола.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 11:19   #96
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Есть ли возможность в Matrix создать экранные кнопки. Чтобы при использовании vnc ловить события от мыши или от нажатий на экран телефона?
Для этого подходит TRIM5)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 12:03   #97
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Для этого подходит TRIM5)
и смш4 тоже


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 14:42   #98
romanetz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему просто не воспользоваться лоджиком?
Потому, что плк подключен к линуксовой машине.
Поставилось через dpkg. Спасибо, полезная штука!
romanetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 19:45   #99
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Для этого подходит TRIM5)
Trim5 это хорошо, смш4 - вообще огонь

Но вот как на matrix под vnc мышкой пользоваться?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 20:38   #100
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Но вот как на matrix под vnc мышкой пользоваться?
Да никак не пользоваться. Она используется только для имитации тача. Нет тача - нет мыши.
Мышь в Лоджике не поддерживается.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 04:26   #101
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да никак не пользоваться. Она используется только для имитации тача. Нет тача - нет мыши.
Мышь в Лоджике не поддерживается.
но виртуальный тач был бы полезен, особенно в свете того, что матрикс планируется бездиспленым, с внешним.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:26   #102
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но виртуальный тач был бы полезен, особенно в свете того, что матрикс планируется бездиспленым, с внешним.
Есть несколько мыслей, но они разбиваются о факт, что если дать экранные кнопки в СМАрте, начнутся вопли о том, что их нельзя нажать пальцем.

Я думаю, что тач для VNC мы там активируем со временем. Но использовать его будут только Конструкторы и, может быть, частично СМАрт. Экранных кнопок в СМАрте не будет. Причину я написал выше. Ну разве что может быть в бесдисплейном будут, т.к. там даже самому дуболомному человеку будет понятно, что пальцем давить некуда


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 12:50   #103
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть несколько мыслей, но они разбиваются о факт, что если дать экранные кнопки в СМАрте, начнутся вопли о том, что их нельзя нажать пальцем.
ну выделить её в отдельный элемент - "виртуальная кнопка для vnc" или как-то так. и активировать только для матрикса и других плк что будут без тача.
ну или еще, сделать переход по кнопкам так же как по полям ввода в безтачевых плк
в матриксе реально кнопок маловато, даж по сравнению с пикселем. - у того есть фн...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:48   #104
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 73
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

День добрый! Подскажите, есть ли возможность подразогнать скорость передачи данных через vnc? А то задержки жуткие, частота наверно 5 кадров в секунду, когда к триму подключаюсь через веб по wifi. С телефона вообще трындец, ещё хуже шевелится. Связь через роутере имеет скорость порядка 60 мбит/с. Напрямую если заходить через vnc программу на компе - такая же песня... С чем это связано, с ping-ом или ещё с чем? У кого как этот вопрос решается и как быстро передаётся картинка с Трим(smh) в данном варианте через браузер по wifi на комп/смарт?
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:29   #105
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
День добрый! Подскажите, есть ли возможность подразогнать скорость передачи данных через vnc?
Подскажите, есть ли надежда, что пишущий вопросы будет читать хотя бы первое сообщение в теме? Я уже не говорю о всём обсуждении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:34   #106
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 73
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Smile Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли надежда, что пишущий вопросы будет читать хотя бы первое сообщение в теме? Я уже не говорю о всём обсуждении.
Да все понятно, все читалось. Слово "неспешно" каждый по своему воспринимает! Есть ли возможность газнуть чутка время отклика?
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:45   #107
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Да все понятно, все читалось. Слово "неспешно" каждый по своему воспринимает! Есть ли возможность газнуть чутка время отклика?
Да конечно можно - Ложик вообще тормознуть, отдать все ресурсы VNC и будете смотреть видео с 30-ю кадрами.

Вот только контроллер программу выполнять не будет, но это же мелочи.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:02   #108
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 73
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да конечно можно - Ложик вообще тормознуть, отдать все ресурсы VNC и будете смотреть видео с 30-ю кадрами.

Вот только контроллер программу выполнять не будет, но это же мелочи.
Смешно))) 30-кадров не нать! Речь о возможности оптимизации, чтоб как говорится, и волки сыты и овцы целы
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:04   #109
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Смешно))) 30-кадров не нать! Речь о возможности оптимизации, чтоб как говорится, и волки сыты и овцы целы
Сейчас всё оптимизировано, волки целы, овцы сыты


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:49   #110
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 73
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас всё оптимизировано, волки целы, овцы сыты
Поняно! Одним словом, нехрен лезть!
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 21:37   #111
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Поняно! Одним словом, нехрен лезть!
Нет - нахрена лезть! "Не троожь технику и она не подведет"
Видимо, сейчас это не актуально
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 20:03   #112
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

В Trim5 обнаружил некоторое несоответствие кнопок клавиатуры в Лоджике и VNC клиенте.
VNC устанавливал через DEB-пакет.

В Лоджике:
Info(F4)
Menu(F1)
Home(Esc)
Start(F2)

В VNC (клиент VNC Viewer):
Info(F1)
Menu(F2)
Home(F5)
Start(F7)

Клиента использую на компьютере.
Понять и простить (с) или вопросы к Михайлову, как автору?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 09:40   #113
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Чем отличаются версии vncsrv_201105 и vncsrv_201005?
Создалось впечатление, что ноябрьская версия разрывает соединение при загрузке проекта. Так задумано?
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 01:15   #114
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Клиента использую на компьютере.
Понять и простить (с) или вопросы к Михайлову, как автору?
Клиент Real VNC?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 11:19   #115
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Понять и простить (с) или вопросы к Михайлову, как автору?
Понять и прростить. Рассказову/Михайлову вопросы задавать уже поздно) Поправим, как дойдут руки, но промежуточные версии работали правильно, кнопки были нужными.


Добавлено через 1 минуту


Цитата
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Чем отличаются версии vncsrv_201105 и vncsrv_201005?
Создалось впечатление, что ноябрьская версия разрывает соединение при загрузке проекта. Так задумано?
Если вы грузите настройки IP, то не разорвать соединение невозможно. Например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 21:02   #116
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Клиент Real VNC?
Я написал в своем сообщении "клиент VNC Viewer"
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 15:16   #117
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Я написал в своем сообщении "клиент VNC Viewer"
Уточнялся производитель)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 20:38   #118
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточнялся производитель)
Извиняйте, не понял.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  VNC.png
Просмотров: 53
Размер:  27.4 Кбайт  
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 08:11   #119
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Извиняйте, не понял.
Ваш клиент называется RealVNC.

У вас состоялся диалог с Ильёй в следующем ключе:

- У меня машина, у неё 4 колеса и она красная
- Что за машина у вас?
- Я же говорю, красная!
- Уточнялся производитель)
- Извиняйте, не понял.


Но фото дало нужный ответ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 16:56   #120
Russer
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Внутри локальной сети веб клиент VNC работает идеально , но при выходе в интернет(пробросе портов) веб клиент не отображает vnc , при этом на сайт контроллера заходит , через RealVNC все работает. Порты проброшены 80-8082 5900-5900.
Russer вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
VNC server (удалённый рабочий стол, RDP) Arsie Библиотека макросов 1 29.10.2020 10:54
Honeywell MVC80-DH10M LordN Связь с внешним миром 30 28.11.2016 14:21
Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi Arsie Библиотека макросов 8 04.05.2016 13:04


Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023