|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.09.2020, 11:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Добрый день!
Бывала ли у кого-нибудь такая проблема с экраном: при подаче питания экран начинает быстро мерцать, спустя какое-то время реже, и минуты через две-три горит и отображает как положено? На ночь оставлял в рабочем состоянии, к утру экран опять был потухший и переключения питания не помогали. Полежав несколько дней, опять начал мерцать и вернулся "к жизни". Куда копать и что посмотреть? Может ли влиять на это разрядившийся элемент питания? __________________ Спасибо! |
23.09.2020, 12:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
Если да, то может это начинается вот это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4099 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.09.2020, 13:23 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
__________________ Спасибо! |
23.09.2020, 13:46 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2020, 11:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
__________________ Спасибо! |
16.08.2021, 14:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
https://photos.app.goo.gl/btqy6dg2vFsWBBbY7
конденсатор? |
16.08.2021, 15:27 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.08.2021, 19:11 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
если вас смутило мигание - то это проект такой. включаю видимость раз в секунду и меняю инверсию через раз. я про то, что по краям экрана при инверсии экран по краям "плывёт" если же вывести только буквы-символы, то этого "плывуна" не видно. надо было сразу так снять, но чет затупил, завтра, если надо, сделаю |
16.08.2021, 19:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Дисплей деградировал уже. От температуры. Конденсатор не поможет, но махнуть его полезно - ему несладко жилось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 06:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
вот еще видос, вроде лучше видно https://photos.app.goo.gl/6avAT455P5kM3xZ16 слева норм, справа - да. p.s. не, прогрелся и стало вот так https://photos.app.goo.gl/57v4ZDoD7LZDqjHg6 все-таки деградация но текст все равно выводит нормально, без засветки https://photos.app.goo.gl/FzDha4wxVfiErcx48 Последний раз редактировалось LordN, 17.08.2021 в 06:56 |
17.08.2021, 10:15 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
добавить еще один экран в проект SMConstructor (решено) | NewUser | SMConstructor (вентиляция) | 11 | 12.12.2017 11:00 |
Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено) | NewUser | Вопросы о Pixel | 4 | 16.11.2017 14:31 |
Pixel 1211 с погасшим экраном | Yellow | Вопросы о Pixel | 5 | 18.10.2017 12:00 |
TRIM5 master - Pixel slave (решено) | dimonos67 | Вопросы о Pixel | 2 | 12.03.2017 05:17 |
(2012 год) Pixel 25xx: гаснет экран или портится изображение | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 12.02.2013 11:15 |