|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2020, 20:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использовать калорифер для охлаждения(нет проблемы)
Добрый вечер господа Профи ! Помогите , пожалуйста , новичку. На управлении водяным калорифером стоит Pixel 25 с заводской программой. Работает без нареканий. На летний период у начальства идея -- использовать его наоборот , для охлаждения воздуха в цеху, т.е. запустить по трубам с горячей водой воду от холодильника. Такое, вообще, возможно или этот контроллер не подойдет и придется что то другое городить. Простите если что , но в программировании я ноль (абсолютный). Спасибо
|
01.06.2020, 22:59 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
Цитата:
У меня так одна машина работает, зимой калорифер греет, летом охлаждает. __________________ Саня |
|
02.06.2020, 08:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
Цитата:
вряд ли автор полезет менять проект в контроллере. другое дело что охлаждать нагреватель будет так себе, на двоечку с минусом |
|
02.06.2020, 10:33 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Спасибо ! Попробую Ваш вариант , потом напишу |
|
02.06.2020, 16:13 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
попробуйте, пишите, лучше сразу в личку, тогда подскажу как сделать чтобы хотябы на троечку с плюсом или на четверочку с минусом холодило
|
Благодарность от: |
02.06.2020, 21:17 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
Цитата:
Если только разрешена работа водяного калорифера летом, а то придется всегда использовать режим зима. И старт будет со 100% открытия клапана. __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 02.06.2020 в 21:29 |
|
Благодарность от: |
02.06.2020, 21:50 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
это мелочи для человека которому дали задание и не дали ресурсов
|
02.06.2020, 22:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использовать PIXEL для охлаждения
Это точно.
__________________ Саня |