Создана программа в конструкторе без каких либо изменений для чистоты эксперимента. данные получаю с FMR в raw. но пробовал и просто подавать данные в режиме отладки с лоджика. обратил внимание что макрос датчиков внутри макроса датчиков контура ТС,1,2 .. версии 3.1lite который не поддерживает NTC 1.8.
Заменил этот макрос в Контуре 2 на версию 2G_v3.2(lite). после чего даже PT1000 датчики перестали работать. для NTC1.8 тип 25 для PT1000 тип 3 конструктор 2.03, лоджик 294. контроллер SMH4. всё отформатировано и обновлено. даже fmr обновлены, но они не причем. Насколько я понимаю на макросы конструктора нельзя подать готовое значение температуры. Если ставишь на поле просто макрос 2G_v3.2(lite) как отдельный макрос а не внутри. то всё работает. В 1 и 2 контуре проводил эксперименты на датчиках №6,7. Во вложении ПО. характеристика NTC1.8 1800Ом=25гр.(шнайдер) Не понял зачем поставили разношерстные датчики. видать прочитали закупщики что можно и NTC1.8 хотя в проекте pt1000/ Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2020 в 11:34 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 662
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
438 раз(а) в 398 сообщениях
|
![]() Пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос более ясно. Проблему я понял, купили несовместимые датчики. Нужно подключится? Выбирайте тип 0, min = 0, max в отладке подберите таким, макрос пропускал значение со входа на выход без изменений. Саму температуру получайте макросом версию 2G_v3.2(lite). __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]()
Здесь описано, как настроить макросы для работы с преобразованными значениями https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 662
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
438 раз(а) в 398 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() и рядом просто макрос датчика но уже ver 3.2. Датчик NTC 1.8. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
В версии 3.2 я могу попасть в глубь на два уровня и поставить там тоже значении 100. И всё работает
А вот в макросе датчиков из конструктора ИТП в глубь то попать можно но поменять там ничего нельзя. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Немного не очевидными путями сделал. сохранил отдельно макрос ver3.1, отредактировал внутри него, оборвав связь 100-100. поставил принудительно 100 а вход завел на пустой блок, пересохранил. После подключил измененный макрос и сдедел замену внутри макроса Датчики K1(K2,K3...).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#13 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Встроенные датчики температуры и влажности (решено) | coverart | Вопросы о Trim5 | 6 | 30.04.2020 18:33 |
Вывести датчики на экран (решено) | iTone114 | Вопросы о SMH-2G(i) | 4 | 06.06.2017 17:55 |
Датчики температуры для Pixel (решено) | batru4a | Вопросы о Pixel | 4 | 02.07.2015 21:02 |
NTC датчики и Pixel 2512 | serg-el | Вопросы о Pixel | 10 | 23.10.2014 16:44 |