Всем доброго дня! Помогите, коллеги с решением вопроса.
Не давно на объекте столкнулись с "Ошибкой АТ" на плк 2010, управляющей приточной установкой. Суть в следующем: работала нормально, без нареканий, а с утра приходим, на дисплее эта ошибка, трехходовой закрыт, насос отключен, за бортом 22 ноября! кнопкой ескейп ошибка не скидывается, перезагрузка помогла, программа в летнем режиме. Перевели обратно в авто переход, насос заработал, все прекрасно! Хочу сказать, что страшная это ошибка. Были бы морозы посильнее, хана бы пришла радиатору! Кто сталкивался с подобным? Есть ли опыт как бороться с данным бегом? И что вообще означает этот АТ? Заранее благодарю! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 733
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
445 раз(а) в 405 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 72
Благодарил(а): 24 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Да, Вы правы, ошибка связи АТ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 733
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
445 раз(а) в 405 сообщениях
|
![]() Ошибка связи с АТ возникает в том случае, когда в процессе подбора связь с этим дополнительным контроллером теряется. Ошибка связи обрабатывается просто: выключается режим настройки и установка переходит в дежурный режим. На экране возникает авария, запуск установки блокируется до ручного сброса аварии. Ручной сброс аварии - это нажатие ESC в течении 5 секунд. --------------- Скажите, вентустановка подключена к диспетчеризации? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 72
Благодарил(а): 24 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Да, трим5 на верхнем уровне.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 733
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
445 раз(а) в 405 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
2Gi. Ошибка httpd.conf | vstanislav | Вопросы о SMH-2G(i) | 32 | 12.01.2018 11:17 |
Ошибка при вызове Lectus Modbus OPC server из Autoscada(Masterscada) | Dkydryashov | AutoSCADA (вентиляция) | 3 | 07.11.2017 11:56 |