|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.10.2017, 18:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Для чего GND в RS-485?
В описании Trim5 сказано, что GND не надо подключать к заземлению. Но в Modbus-RTU используется 2 провода: A и B. Для чего земля и куда её надо подключать?
|
18.10.2017, 18:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.02.2018, 09:18 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
там много чего написано, просто скажите куда подключать GND к RS485 на конверторе i-7561 и 7520 такой клемы нет ((((
|
28.02.2018, 11:20 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
При использовании 7561 я вообще никуда не подключаю gnd. Только Data+ и Dara- от rs485 использую.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.11.2018, 22:13 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
Цитата:
На всех удаленных устройствах у приходящих и отходящих кабелей соединяете проводник экрана кабеля только между собой (на некоторых устройствах для этого есть контакт Shield - можно использовать его). Этот проводник должен "заземляться" только в одной точке - обычно возле контроллера. Можно сразу на шину заземления (если помехи по трассе мощные), или воспользоваться клеммой GND контроллера (тогда помехозащищенность будет похуже, зато получившийся дренажный проводник лучше выровняет сигналы на устройстве относительно "средней точки", что позволит иметь более длинную линию или бОльшую скорость обмена) |
|
04.11.2018, 13:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Для чего GND в RS-485?
например так
|