Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.12.2021, 19:55   #1
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Кнопка Start ( F2 )

Добрый вечер всем и с Наступающим!

Возник вопрос по кнопке, возможно ли сделать несколько действий на ней ? Старт- Стоп - Пауза, если есть такая возможность приведите пример будьте добры.

И второй вопрос, как реализовать сброс единицы на входе ( приходит с рапид скады ), чтобы было 1 - 0
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 19:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем и с Наступающим!

Возник вопрос по кнопке, возможно ли сделать несколько действий на ней ? Старт- Стоп - Пауза, если есть такая возможность приведите пример будьте добры.
Самый простой вариант ответа - таки заглянуть в эту никому не нужную справку: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...y_function.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.12.2021, 20:10   #3
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самый простой вариант ответа
Смотрел, пробовал, но не смог сделать три включения, по схеме Тап- Вкл, Тап - Пауза, Тап - Стоп и так по кругу.

Кнопка одна, выхода три

А по второму вопросу не подскажите ?
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 20:21   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Смотрел, пробовал, но не смог сделать три включения, по схеме Тап- Вкл, Тап - Пауза, Тап - Стоп и так по кругу.

Кнопка одна, выхода три

А по второму вопросу не подскажите ?
зачем нужен "тап-пауза" и что это такое, с чем его едят?
другими словами - напишите внятное ТЗ, а не то, что лежит у вас в голове

а мы уж наведем вас на тот столб, удар лбом об который прояснит возможное решение задачи.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 20:42   #5
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
зачем нужен "тап-пауза" и что это такое, с чем его едят?
другими словами - напишите внятное ТЗ, а не то, что лежит у вас в голове

а мы уж наведем вас на тот столб, удар лбом об который прояснит возможное решение задачи.
Тап - Пауза это, первое касание кнопки - 1 действие, второе - второе действие, третье - третье действие и т.д. Тап = Касание, надеюсь так понятнее
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 20:55   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Человеку нужно запускать, переключать и останавливать какой то процесс, а не включать и выключать вентиляцию. Счётчик и справка вам в помощь.
Если кнопка ф2старт, значит контроллер 2g или 2 g I.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 22:53   #7
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Человеку нужно запускать, переключать и останавливать какой то процесс, а не включать и выключать вентиляцию. Счётчик и справка вам в помощь.
Если кнопка ф2старт, значит контроллер 2g или 2 g I.
Все верно, только Трим5, в принципе сделал кнопку, осталось понять по второму вопросу
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 11:30   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
осталось понять по второму вопросу
Поясните? Мне пока непонятно, сброс чего куда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 22:47   #9
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Поясните? Мне пока непонятно, сброс чего куда.
Добрый вечер,

Скада -> Trim5 вход Coil на кнопку Старт

Необходимо по приходу 1-цы, сразу скидывать в ноль вход, принцип радиокнопки, ну или импульс как кому привычнее

Скада не позволяет это сделать, только покупка доп модуля

Еще вопрос, есть ли возможность делать переменные энергонезависимыми, справку читал не совсем понял, в кодесисе делается одним кликом, как в SMlogix не совсем понятно
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:27   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Какая скада не позволяет послать импульс? Блок raise вам не поможет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 14:04   #11
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Долго думать не хочу, даю мысль. Допиливайте сами.
Вложения
Тип файла: msl Навигация.msl (57.7 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.12.2021, 21:40   #12
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая скада не позволяет послать импульс? Блок raise вам не поможет?
Рапид Скада
raise скидывает нормально но на внешнем входе со скады так и висит единица
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 11:12   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Рапид Скада
raise скидывает нормально но на внешнем входе со скады так и висит единица
Рапид-скада позволяет только в одностороннем порядке изменить состояние переменной с 0 на 1? Слабо в это верю... Вы пробовали обращаться в их техподдержку?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 11:13   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
Рапид Скада
raise скидывает нормально но на внешнем входе со скады так и висит единица
значит со стороны скады либо не происходит обновления либо не происходит сброса


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.01.2022, 17:34   #15
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Рапид-скада позволяет только в одностороннем порядке изменить состояние переменной с 0 на 1? Слабо в это верю... Вы пробовали обращаться в их техподдержку?
В бесплатной версии не позволяет, нужно покупать платный плагин


Добавлено через 37 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
значит со стороны скады либо не происходит обновления либо не происходит сброса
Именно так, в принципе решил уже, спасибо за помощь
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:29   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от gemchug74 Посмотреть сообщение
В бесплатной версии не позволяет, нужно покупать платный плагин
О таких вещах хотелось бы знать сразу, бесплатные версии могут быть очень ущербными.

Цитата:
Именно так, в принципе решил уже, спасибо за помощь
Поделитесь решением для остальных участников форума?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 20:47   #17
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
О таких вещах хотелось бы знать сразу, бесплатные версии могут быть очень ущербными.


Поделитесь решением для остальных участников форума?
Добрый вечер, ушел на другую скаду.
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024