Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2021, 14:06   #1
Olisin
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Добрый день. На торговом центре установлены 8 пикселей на систему приточно вытяжной вентиляции. В один день в одно и тоже время 4 из 8 пикселей показали ошибку обрыв датчика температуры помещения. Датчики проверили - работают. Системные ошибки мр1 и мр2 высокое напряжение. Ставили рабочие пиксели на место нерабочих - вент камера работает. Модель pixel 2511-02-0. Подскажите что может быть. Можно ли данную проблему устранить программированием. Можно ли запрограмтровать новые пиксели используя старые рабочие.
Olisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 15:19   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Питание переменное или постоянное? Есть ли схемы щитов, проект, фото компоновки щита?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 19:12   #3
Olisin
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Схема
Изображения
Тип файла: jpg 20210505_185418.jpg (438.9 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20210505_185412.jpg (465.1 Кбайт, 60 просмотров)
Olisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 19:13   #4
Olisin
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Щит
Olisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 07:34   #5
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Цитата:
Сообщение от Olisin Посмотреть сообщение
Добрый день. На торговом центре установлены 8 пикселей на систему приточно вытяжной вентиляции. В один день в одно и тоже время 4 из 8 пикселей показали ошибку обрыв датчика температуры помещения. Датчики проверили - работают. Системные ошибки мр1 и мр2 высокое напряжение. Ставили рабочие пиксели на место нерабочих - вент камера работает. Модель pixel 2511-02-0. Подскажите что может быть. Можно ли данную проблему устранить программированием. Можно ли запрограмтровать новые пиксели используя старые рабочие.
трансформаторы зло, похоже на скачек напряжения
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 11:27   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
трансформаторы зло, похоже на скачек напряжения
Наиболее вероятно. МР после подтверждения аварии в работоспособном состоянии? Диапазон допустимых напряжений у МР меньше, чем у пикселя, это объясняет аварию модулей - либо неправильно подобранный трансформатор, либо был скачок.

Сами пиксели работают, включаются?

В системно меню пикселя(25) можно посмотреть состояние входов-выходов. Вместо датчика температуры замкните вход - какой будет значение? Разомкните - какое будет значение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 18:04   #7
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Для защиты от скачков напряжения впредь ставьте варисторы:

https://go-radio.ru/varistor.html
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 23:06   #8
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Была такая же ситуация на подстанции в технических помещениях. Питания пикселей от трансформатора. И несмотря на то что трансы АББ всё равно иногда писало высокое напряжение на МР. Тестером с RMS мерить бесполезно. Лучше конечно БП ставить если нет нагрузок 24АС. А один транс был какой то китайский дешевый(грелся сильно) так он сгорел. В моём случае повышеннное напряжение кратковременное и уже 2-3 года всё живо. Вообще это всё говорит о плохом качестве электропитания сети.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2021, 00:24   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Да даже с приводами 24VAC лучше чисто на питание пикселя поставить отдельный БП постоянного тока.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2021, 01:58   #10
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорело сразу 4 пикселя из 8ми

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да даже с приводами 24VAC лучше чисто на питание пикселя поставить отдельный БП постоянного тока.
Ес. Но иногда бывают упёртые «эффективные менеджеры». Итог инженер имеет то что он имеет. В своё время ставил диодные мосты и прочую схемотехнику (БП без корпуса получался, не импульсный), надоело. Теперь под бумагу а там пускай думают. За всё время сборки,доработки, проектирования если есть нагрузки 24vac отдельный транс. Контроллеры на БП. Есть прекрасный пост от ТП на тему питания и охлаждения. Если бюджет позволяет ставлю охлаждение всегда. Есть примеры как дох БП от временного питания из за отваливаемы нуля и отсутствия земель. Кажется что если б был транс то было б всё печальнее.


Добавлено через 12 минут


На одном из объектов из за отвалившегося нуля и земли в грщ умерло половина оборудования воткнутого в сеть. (Микроволновки,БП ноутов и в том числе газовые котлы немчурские). По мимо варисторов на разных платах котлов дело дошло и дальше до микросхем. Для меня наука о качестве электросети тёмное дело. Но как показала практика если с ней что то не так то умирает где то ещё что то. Вопрос расскажут ли или ответят вам об этом.

Последний раз редактировалось frost, 08.05.2021 в 02:11
frost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024