![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
На схеме инструкции есть датчики перепада давления насосов, но в конструкторе я их не нашёл. Они не используются для анализа аварии?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 709
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
443 раз(а) в 403 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Датчик протока у нас PS, стоит на трубе, называется "сухой ход" (нет воды).
Датчик на насосах измеряет РАЗНОСТЬ давлений (PDS - дискретный сигнализатор, PDE - аналоговое измерение). |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() Реле давления говорит о наличии жидкости в принципе Дифференциальное реле давления говорит о перепаде давления, о движении жидкости. Оба сигнала используются для обеспечения безопасной работы насоса. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Тема называется PDS. Сигнал в контроллер приходит дискретный.
Датчик стоит, как указано на рисунке вашей инструкции. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 173
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() реле протока = реле диф.давления эти два разные устройства выполняют одну и туже функцию для защиты насоса, отслеживают работает насос или нет!!! это элементарная физика процесса. с технической точки зрения правильней применять реле протока для контроля работы насоса, но реле протока очень капризны при монтаже и эксплуатации, с реле.диф давления на много проще в этом плане. Вот почему их и применяют повсеместно, где нужно и где не нужно. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
187 раз(а) в 185 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 709
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
443 раз(а) в 403 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Не понял вашей просьбы. Есть список запрещённых вопросов?
Вот кусок схемы. Есть и те, и другие датчики. Что посоветуете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 709
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
443 раз(а) в 403 сообщениях
|
![]() PDS подключать на контроль протока через мультиплексор, чтобы при включении соответсвующего насоса подключался его личный датчик PDS. PS можно подключить на пуск/стоп всего контура. Если в системе нет давления, то и регулировать там нечего. С другой стороны, Конструктор такие схемы не окучивает, три насоса вне его компетенций. Тут и количество не то и схема управления иная. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Я никогда не выражаю эмоций ("свысока учить"), для меня все факты нейтральны, это просто знания, которыми я обладаю. Я не в курсе, какими знаниями обладают остальные участники этой ветки и не собираюсь их оценивать. Моя задача понять алгоритм, т.к. от этого зависит работа реального оборудования. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 709
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
443 раз(а) в 403 сообщениях
|
![]() Не потому, что они плохие или что-то в этом роде. Просто не умеет макрос насосов Конструктора ваши три насоса. Поэтому и нет смысла спрашивать, что и куда там подключается - всё равно вы его использовать в вашей задаче не сможете. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 622
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
49 раз(а) в 43 сообщениях
|
![]()
У вас аналоговый датчик давления перед насосами (PE 4.2) и аналоговый датчик давления после ТО (PE 4.1).
Зачем вы ставите еще и датчики-реле перепада давления (PDS) и датчик-реле давления (PS), когда два аналоговых датчика давления + математика решают все нужные задачи, да еще и с возможностью настраивать с контроллера? Вдогонку, датчик-реле протока на функциональных схемах автоматизации должен обозначаться скорее FS, но никак не PS. Добавлено через 1 минуту |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 178
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 173
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 622
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
49 раз(а) в 43 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 173
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Алгоритм работы группы насосов | Dmitri | Вопросы о программировании | 49 | 10.06.2021 16:42 |
Ротация насосов | alekseydav | Вопросы о программировании | 4 | 15.04.2020 13:11 |
Где информация о концевике жалюзи? | AlexSku | SMConstructor (вентиляция) | 4 | 06.12.2017 17:23 |
Где получить информацию об обрыве ремня? | AlexSku | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 14.11.2017 10:28 |
Где взять изображения элементов мнемосхемы ??? | max7222 | Форум Segnetics | 8 | 21.06.2013 18:27 |