pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Помогите решить проблему связи уже все попробовал, не видят друг друга
показания датчиков температуры и влажности из Trim в Pixel и показания датчиков температуры из Pixel в Trim Только пробую начать создавать проект и стопор. |
05.04.2018, 21:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи
__________________ RTFM |
05.04.2018, 21:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи
где исправить чтоб управление было с Trim?
|
05.04.2018, 21:17 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи
__________________ RTFM |
05.04.2018, 22:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи
попробую разобраться, пока не понятно
|
06.04.2018, 00:10 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи
Вообще не зависит выбор главного по управлению и выбор мастера сети.
Это как в постели с женщиной. Для процесса половой связи безразлично, кто сверху. Но у вас получилась пара М+М, так делают только в Европе. В РФ принято делать М+Ж Ссылку на статью вам правильную привели. Также всё до безобразия разжёвано в справке, вам нужно лишь по шагам повторить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2018, 18:33 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Все сделал как в описании, не проходит сигнал через переменную входа, стоят на обоих дисплеях "0"
|
07.04.2018, 17:23 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
|
08.04.2018, 10:33 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Примерно так должно быть
|
09.04.2018, 07:48 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
загрузил, на дисплеях "0", не видят они друг друга. Может в настройках причина ?
|
09.04.2018, 08:42 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Вроде, программы нормальные, посмотрите, что не так с кабелями. Куда вы подключаете провода на пикселе и на триме?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.04.2018, 11:07 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
В порт RS 485
|
09.04.2018, 11:16 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Что ещё на этой линии сидит? Преобразователь usb-rs485 от компьютера? Пробовали без него?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.04.2018, 11:27 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
фото
|
10.04.2018, 00:20 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
На фото кабель 485го идет с Трима на Пиксель, потом на ICP, а куда он идет дальше под блок питания?
А посмотреть обмен можно этим Последний раз редактировалось ATS, 10.04.2018 в 00:31 |
10.04.2018, 13:46 | #16 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Лишнего ничего не подцеплено, по RS 485 зацепил Трим, пиксел и преобразователь. Питание с блока на пиксел, питание на трим через USB
Трим зацепил через сетевой к маршрутизатору. |
10.04.2018, 13:50 | #17 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
При питании через USB коммуникационный порт rs485 не функционирует. Питайтесь внешне, хоть даже от 220 вольт, будет работать. Инфа 100%!
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.04.2018, 16:33 | #18 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи)
Все заработало!!! Спасибо за помощь!!!