|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.01.2022, 13:47 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Умер матрикс?
Добрый день. Купили Matrix 1020-70-0. Отформатировали сразу же лоджиком 3.34.0083. Залили проект с двумя ФМР по системной шине. Все ок.
На следующий день вернулись на объект - контроллер потерял связь с ФМРами, светодиод статуса горит белым цветом не мигая (такое состояние в инструкции не описано). Форматирование больше не запускается - лоджик пишет "ошибка перевода контроллера в режим программирования". Это что? Можно как-то восстановить или возвращать? |
20.01.2022, 15:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
Цитата:
2) Перевести контроллер в режим программирования кнопкой 3) Форматировать __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.01.2022, 16:16 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.01.2022, 17:27 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
А это на убитом супервизоре сработает?
Почему-то у меня запомнилось, что были какие-то проблемы с "форматированием". Но это не точно. Последний раз редактировалось Gel, 20.01.2022 в 17:43 |
20.01.2022, 17:44 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
В актуальной версии(91) работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.01.2022, 17:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
|
20.01.2022, 18:18 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Умер матрикс?
Спасибо. В понедельник пробну оживить.
|
24.01.2022, 13:03 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Умер матрикс?
на втором пункте - светодиод статуса горит красным, на экране ничего не появлялось. контроллер в таком состоянии не находится в лоджике ни через поиск, ни через тест связи, ни по кнопке "форматировать".
|
24.01.2022, 13:08 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
Цитата:
Находиться лоджиком не должен - тут тоже всё ок. А вот что не форматируется - на этом компе через этот же шнурок вы уже форматировали Матриксы, SMH4 или Тримы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2022, 14:08 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Умер матрикс?
Там не прямая связь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.01.2022, 14:55 | #11 | |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Умер матрикс?
Цитата:
апд. все обновилось, "глаз" засветился зеленым цветом. всем спасибо и буду надеяться, что подобное не повторится)) Последний раз редактировалось leszkin, 24.01.2022 в 15:11 |
|