18.01.2022, 21:55 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Пропала связь с MRL2100
Сегодня запускал шкаф в котором установлен FMR1020, MRL2100, MRL3100.
При первом же подключении к FMR и прошивке ПО, обратил внимании, что он выдает ошибку "внутренняя ошибка", которая не сбрасывается. После этого успешно проверил работу приводов 0-10В подключенных к АО MRL2100. Затем спустя еще час обнаружил, что светодиод на нем стал постоянно гореть красным, сам MRL2100 "отвалился" от модуля FMR. В самом FMR появилась ошибка "ошибка связи". Попытки обновить ПО, либо сбросить FMR положительного результата не дали. Модуль MRL3100, который идет за MRL2100 опрашивается и работает. Наводок, неправильного подключения к MRL2100 обнаружить не удалось. Сейчас нужно оперативно запустить шкаф. Что делать? Бежать покупать новый MRL? |
19.01.2022, 01:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2022, 10:54 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
После обновления фмр внутренняя неисправность сохраняется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 12:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Да. Но ошибка внутренняя неисправность была до того, как пропала связь с МРЛ. Теперь пишет "ошибка связи"
|
19.01.2022, 13:53 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Так в итоге сейчас у вас две ошибки?
Если после обновления фмр внутренняя неисправность сохраняется, то ФМР нужно отправить на диагностику. Но рекомендую убедиться, что вы точно обновили ПО модуля. Ошибка связи - тут что-то не так делаете. Какое устройство управляет модулями? Матрикс или что-то другое? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 14:22 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
До момента обновления ФМР была ошибка в ФМР, которую ФМР конфигуратор определял "внутренняя ошибка". После обновления ПО, примерно час ФМР и модули МРЛ работали без ошибок. Затем один из модулей МРЛ перестал отзываться на команды и на нем загорелся красный светодиод. В конфигураторе появилась ошибка "ошибка связи".
И да, при обновлении ПО, появлялась ошибка, что ФМР не может обновить ПО модулей МРЛ. Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
|
19.01.2022, 15:12 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
То есть, внутренней неисправности сейчас нет.
Какая модификация трима? С поддержкой системной шины? Можно скрин ошибки "что фмр не может обновить ПО модулей мрл"? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 15:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Вложение 10221Трим щитового исполнения. Уже делал с таким тримом такое подключение ФМР и МРЛ. Все работает на десятке объектов
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:00 |
19.01.2022, 16:03 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Трим с поддержкой системной шины?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 16:25 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
вот этот ТРИМ: ТРИМ5 3012-65
Я только не могу понять, при чем здесь системная шина, если я беру настраивают ФМР модуль и он видит МРЛ модули подключенные к нему. (все это в конфигураторе). Далее,Вложение 10222 я делают CVS или map файл в конфигураторе и через RS485 используя модбас подключаю модули к любому контроллеру, который поддерживает modbus мастер режим. Т.е. ФМР выполняет функции modbus slave. По подобной схеме у меня работает уже десяток объектов (везде ТРИМ) и проблем не было. Что-то поменялось в ФМР модулях в последнее время? Почему один двух модулей МРЛ виден (постоянно горит зеленый светодиод), а другой нет (на нем горит красный светодиод) Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:00 |
19.01.2022, 16:59 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Цитата:
2) Включите на FMR любой адрес, кроме 0 3) Подключите один MRL 4) Включите питание FMR 5) Подключите кабель USB 6) Запустите конфигуратор, создайте конфиг с этим FMR и подключенным к нему MRL 7) Загрузите конфигурацию в FMR 8) Пройдите в обновление ПО, обновите FMR и MRL Если всё ок, то повторите со вторым MRL. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2022, 17:11 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
А последнюю цифру не дописали, какая она? Я не просто так спрашиваю. Может у вас трим с поддержкой мтбас и попробовали бы через него обновить...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 17:13 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Пробовал. Не помогло.
|
19.01.2022, 17:39 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 18:57 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
|
20.01.2022, 11:24 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Какие результаты испытаний? Два результата, с одним мрл, с другим мрл?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2022, 09:38 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Проблема решилась заменой MRL. Неисправный передан вам на диагностику.
|
26.01.2022, 11:11 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с MRL2100
Спасибо за информацию
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |