Привет, всех с наступающим.
Имеется управление приточной установкой: Trim5(master) подключен по RS485 к Pixel 25 (slave), в Трим5 я залил готовый проект пульт 115 Full_pas. Для Pixel 25, я создал проект в конструкторе с конфигурацией управление скоростью вентилятора по датчику CO2, далее в этом проекте я разорвал связь с макросом "Seq ВП (СО2)". С выхода "Уставка: СО2" блока "Меню" я привязал связь на входа: "U (поток)" Макроса " Устр-Авент (приток)" "Д: СО2" Блок "Scada out" "СО2" Блок "Основной экран" Теперь у меня задается на уставку СО2 обороты вентилятора в % Нужна помощь, т.к. я не могу разобраться почему на Trim5 крутилка регулировки уставки СО2 постоянно сбрасывается на 0, но уставка в Pixel уставка записывается. И еще не могу найти где переименовать надписи вместо Уставка СО2 и Уровень СО2, переименовать Скорость вентилятора, в место ппм переименовать в % Прошу помочь допилить проект, фото и видео прилагаю http://youtu.be/6ZXkvub1NYA Прилагаю проекты. Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2022 в 12:28 |
20.12.2021, 15:28 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
так-то все правильно, почему в триме по нулям - хз, смотреть надо. м.б. просто связь хреновая. как связываешь - эзернет или 485й?
|
Благодарность от: |
20.12.2021, 15:32 | #3 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
20.12.2021, 15:44 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Ну еще просьба, если какие ошибки есть, ткните носом Последний раз редактировалось Batur, 20.12.2021 в 15:46 Причина: Дополнить |
|
20.12.2021, 15:53 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Самая главная ваша ошибка - это дать возможность пользователю выкинуть установку из рабочей точки и угрохать калорифер этим действием.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2021, 16:08 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
у меня есть примеры где норм работает с настолько переразмеренным узлом, что при полной звагрузке там едва на 20% открывается и то все вытягивает +/-. не без аварий по разморозке, но как-то пашет. Добавлено через 1 минуту Цитата:
а лучше таблицу на три-пять скоростей и хватит |
||
20.12.2021, 16:09 | #7 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
|
||
20.12.2021, 16:32 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Там с нуля, да и я не уверен, что человек понимает, что 30% расхода никак не соответствует 30% оборотов вентилятора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2021, 19:38 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
я из-за этого не мог заставить ес-насос уйти на минимальный расход. при 10% оборотов расход был порядка 30%. пришлось менять ес на ас и ставить пч. |
|
21.12.2021, 10:20 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Угрохать водяной калорифер можно либо разморозить, либо дать давление выше максимального допустимого, либо медь сгниет, как его ещё можно угрохать, то что диапазон 0_100, поменяем, посмотрю что и как, это все сделается, в первую очередь нужно названия уставок поменять |
|
21.12.2021, 11:16 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Если ва не нравится закрытый макрос - сделайте свой и меняйте логику как душе угодно. Что вы пробовали сделать, чтобы поменять строки? Вы пробовали использовать блоки Screen,ClrScreen? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.12.2021, 11:18 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Я правильно понимаю, что в программе на Pixel уже всё переименовано и переделано?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.12.2021, 11:32 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
В программе на пикселе осталось только поменять названия уставок где я на фото красным подчеркнул, но меню пикселя не так критично как на триме, вот на триме нужно изменить, т. К. кроме нашей службы в пиксель никто не полезет. Задание в процентах управления ЧП я сделал, и уставка фиксируется
|
21.12.2021, 11:38 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Т.е. вы даже не попытались, я правильно понимаю?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.12.2021, 11:41 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
|
|
21.12.2021, 12:03 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Вывести поверх свои любые надписи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.12.2021, 12:09 | #17 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
|
21.12.2021, 12:13 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Я уже столько раз писал примеры на форуме, что у меня уже пальцы устали. Но каждый раз одно и то же. Я не зря про Пиксель спросил - там поменять все надписи дело одной минуты, если знаешь где и дело 15 минут, если не знаешь и выпил полторашку пива. Однако в Пикселе ничего не сделано. Не говоря уже о том, что есть штатная возможность через ступенчатый вентилятор сделать регулировку с отработкой рабочих точек. Как это по уму и должно делаться. Добавлено через 3 минуты На чистом и грязном фильтре на 50Гц какая разница в расходе будет? А теперь то же самое, но на 15Гц? А лопатки на вашем вентиляторе загнуты вперёд или назад? А двигатель точно не перегреется на 15Гц при работе 24/7 на забитом ещё пару месяцев назад фильтре? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2021, 12:20 | #19 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Я не сижу сложа руки. Пишу на форум и параллельно пытаюсь решить все своими силами Добавлено через 6 минут Цитата:
Рабочее колесо в пу Кстати спорный вопрос с пч при низкой частоте что двигатель умирает |
||
21.12.2021, 12:36 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Это примерно как не зная роста ребёнка покупать ему одежду. Можно попасть в нелепую ситуацию перед 7-классником с распашонками в руке. Отсутствие внятного мануала по переделке выполняет именно роль способа заставить исполнителя таки задуматься над тем, что он делает и вспомнить две прекрасные житейские мудрости: "оказание медвежьей услуги" и "благими намерениями вымощена дорога в ад". PS. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3828 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.12.2021 в 12:51 |
|
21.12.2021, 13:32 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
|
|
21.12.2021, 15:01 | #22 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
|
21.12.2021, 15:02 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.12.2021, 18:19 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
Если нет то тогда придется колхозить. Скажите плз код цвета темносерого фона меню уставок я на фото желтеньким выделил, а то я уже прочитал 50 оттенков серого что то не подберу. |
|
21.12.2021, 18:56 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
21.12.2021, 23:52 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
А можно "сказать" трим5 что ступенчатый вентилятор и в уставках трим5 выбор ступени возникнет )
На пикселе сделать меню Какая ступень=какие обороты частотника Добавлено через 2 минуты P.s.Блин а че так можно было .... Цитата:
|
|
22.12.2021, 00:45 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 771
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
По быстрому собрал макрос который меняет название уставки и ед.изм.
Настроен на вторую строчку. В данном макросе надо будет обязательно настроить области нажатия (описание внутри макроса) Так как они зависят от количества уставок. Для наглядности рекомендую включить рамки В противном случае не будут корректно отображаться переходы между уставками. Подключается к одноименному выходу макроса Trim5 HMI. Также прилагаю небольшое видео как это работает (с включенным и выключенным макросом). Ссылка на макрос https://cloud.mail.ru/public/ZbVT/g2m8jKNLe Ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/MzKT/WUQd9TeAK PS. Если что не сильно пинайте. __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 22.12.2021 в 00:56 |
Благодарность от: |
22.12.2021, 01:40 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Последний раз редактировалось ATS, 22.12.2021 в 02:09 |
23.12.2021, 16:38 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Цитата:
|
|
23.12.2021, 16:41 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь ТП
Обратите внимание, открытые макросы так и не понадобились.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |