Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.10.2013, 02:00   #1
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

Добрый день.
нужен совет/помощь в правке программы собранной конструктором.

что есть:
2 вентилятора притока 2 вытяжки + перепадник на каждый вентилятор, электрокалорифер, ККБ со своими мозгами и дискретным сигналом на пуск, Датчик температуры притока и помещения. Pixel2511+MR800.

есть 2 режима работы вентиляторов (переключение режимов-ручкой на щите):
1) "лето" включаются оба вентиялтора притока и оба вытяжки, в случае аварии одного из вентиляторов притока выдается сигнал об аварии+запись в журнал, оставшийся в живых продолжает работать, та же логика и для вентилятора вытяжки.
2) "зима" включается один из вентиляторов притока и один вытяжки, оставшиеся в резерве.

ККБ работает только летом на поддержание температуры. Электрокалорифер только зимой.

режим "зима" реализуется конструктором почти полностью.
как организовать режим "лето", а именно:
корректную обработку сигналов от перепадников и пуск вентияляторов?
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
Добрый день.
нужен совет/помощь в правке программы собранной конструктором.

что есть:
2 вентилятора притока 2 вытяжки + перепадник на каждый вентилятор, электрокалорифер, ККБ со своими мозгами и дискретным сигналом на пуск, Датчик температуры притока и помещения. Pixel2511+MR800.

есть 2 режима работы вентиляторов (переключение режимов-ручкой на щите):
1) "лето" включаются оба вентиялтора притока и оба вытяжки, в случае аварии одного из вентиляторов притока выдается сигнал об аварии+запись в журнал, оставшийся в живых продолжает работать, та же логика и для вентилятора вытяжки.
2) "зима" включается один из вентиляторов притока и один вытяжки, оставшиеся в резерве.

ККБ работает только летом на поддержание температуры. Электрокалорифер только зимой.

режим "зима" реализуется конструктором почти полностью.
как организовать режим "лето", а именно:
корректную обработку сигналов от перепадников и пуск вентияляторов?
Думаю, вам полностью нужно переделывать схему резервирования, принятую в Конструкторе, либо ослаблять требования к системе.

Вентиляторы у вас с прямым пуском?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 23:36   #3
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

да, вентиляторы с прямым пуском.
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 12:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
да, вентиляторы с прямым пуском.
Допускается ли сблокированная работа АВР притока с вытяжкой, либо нужен независимый АВР - отдельно для притока, отдельно для вытяжки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 20:47   #5
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

желательно иметь независимый авр притока и вытяжки. но вероятность одновременного выхода из строя вентиляторов притока и вытяжки достаточно мала.


всего есть по одному датчику давления на притоке и вытяжке. (инфу прислали сегодня только).
ротацию и соответствие датчика работающему в данный момент вентилятора я вроде бы сделал.

опять же таки для лета достаточно чтобы в случае аварии вентиляторов они просто отключались и продолжалась работа оставшихся.
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 11:59   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров

Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
желательно иметь независимый авр притока и вытяжки. но вероятность одновременного выхода из строя вентиляторов притока и вытяжки достаточно мала.

всего есть по одному датчику давления на притоке и вытяжке. (инфу прислали сегодня только).
ротацию и соответствие датчика работающему в данный момент вентилятора я вроде бы сделал.
Вам нужно [было] продублировать схему АВР для вентиляторов вытяжки по аналогии с притоком (переключение DPS, переключение управления и макрос резервирования). Этим вы получите (получили бы) полунезависимую схему АВР для притока и вытяжки.

Далее доделать ротацию и подключение второго вентилятора при требовании большого расхода.

Ну и увязать все эти пертурбации с регулированием температуры - при увеличении расхода вдвое коэффициенты всех регуляторов станут несколько переразмеренными.



Цитата:
Сообщение от ReDVik Посмотреть сообщение
опять же таки для лета достаточно чтобы в случае аварии вентиляторов они просто отключались и продолжалась работа оставшихся.
Хорошо написано! Тренирует ум в понедельник с утра


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе