Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.09.2017, 13:09   #1
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim5, ethernet сам выключается (решено)

На двух панелях отвалились ethernet-ы!

Точнее их и не было. Или были, но не явно, короче дурдом. Думал после обновления ядра панели оживут....фиг там!

Тут что делать?

https://yadi.sk/i/WtnH4GBK3MxAqd
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 10:45   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

Какая версия встроенного ПО в приборе?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:46   #3
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

Всё как доктор прописал....

https://yadi.sk/i/BE89zpjm3MyT5b
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:01   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

Если включить DHCP - тоже ничего не получается?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:15   #5
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

То же самое....при попытке сохранить настройки панель обновляется 3 секунды, после чего LAN переходит в режим "выключена".
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:37   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

А до прошивки этим ядром, эзернет работал адекватно?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:57   #7
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: А вот это уже не честно....

Нет, так же неадекватно не работал....но таки была надежда на обновление, просто руки не доходили,а тут бац в пятницу и новая firmware...Не помогло.
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 16:11   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5, ethernet сам выключается

Итак, в вашей проблеме разобрались. Попробуйте в последнем регистре адреса писать не "048" а просто "48". Должно помочь)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 11:00   #9
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5, ethernet сам выключается

48 помогло! Спасибо!!!

Последний раз редактировалось Arsie, 19.09.2017 в 11:20
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 17:00   #10
Artsen
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 27
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5, ethernet сам выключается (решено)

Такой же вопрос, LAN отключается после выставления параметров сети.
Пробовал ставить нужный мне адрес и адрес 192.168.0.48 (как в картинках у другого пользователя), LAN отключается через 3 сек после нажатия кнопки "применить".
При этом, еще три панели работают без проблем с установленным тем же или подобным адресом.
SM-logix 3.28.146. s/n: 405343.
Есть ли какие то варианты решения вопроса?

PS: обновления ставить не хочется, поскольку после обновления, потратив три дня на восстановление работоспособности панели, забыли первопричину отчего начали ставить обновление. (ветка на форуме ".../трим5/зависла при обновлении")
Artsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 17:11   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5, ethernet сам выключается (решено)

Цитата:
Сообщение от Artsen Посмотреть сообщение
Такой же вопрос, LAN отключается после выставления параметров сети.
Пробовал ставить нужный мне адрес и адрес 192.168.0.48 (как в картинках у другого пользователя), LAN отключается через 3 сек после нажатия кнопки "применить".
При этом, еще три панели работают без проблем с установленным тем же или подобным адресом.
SM-logix 3.28.146. s/n: 405343.
Есть ли какие то варианты решения вопроса?

PS: обновления ставить не хочется, поскольку после обновления, потратив три дня на восстановление работоспособности панели, забыли первопричину отчего начали ставить обновление. (ветка на форуме ".../трим5/зависла при обновлении")
Если у вас проблема ровно один в один такая же, то без обновления на свежий софт никак. Собственно, свежий софт и является решением.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024