По умолчанию Ответ: Некорректное отображение графика

Проблема возникает с неустановленной периодичностью после обновления проекта: загрузил проект - работает, в следующий раз загрузил - не работает, снова загрузил - работает и т.д.

Если не работает, то вылечить можно только перезаливкой. Если стала работать и проект не перезаливать, то проблема не возникнет...

...то ли компилируется неправильно, то ли загрузка происходит некорректно ...

Если это ничем не грозит контроллеру (например не убьет его память) то теоретически можно потерпеть.... или не использовать функционал перехода экранов по UI.

Но такое непонятное/нестабильное поведение отталкивает от использования: неизвестно в какой ситуации в следующий раз тебя подведет контроллер. Казалось бы простенький проект делаю, а времени на него убил уже больше двух недель. Уже сомневаюсь - может дешевле было сименс выбрать?

ЗЫ: ничего личного - только экономика.
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 11:21   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное отображение графика

Цитата:
Сообщение от canada Посмотреть сообщение
Проблема возникает с неустановленной периодичностью после обновления проекта: загрузил проект - работает, в следующий раз загрузил - не работает, снова загрузил - работает и т.д.
Перезапускайте лоджик почаще, хотя бы раз в полчаса. Очень похоже на то, что Адоб Флеш почему-то неправильно сохраняет построение экранов для лоджика. Перезапуск это лечит. Проект не повреждается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024