Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.11.2021, 17:56   #1
AX59289
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

добрый вечер. Кто подскажет есть задача запрограммировать каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой при помощи пид регулятора.При снижении мощности оба котла переводить на малое горение что бы минимизировать включение выключение котлов.
AX59289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 19:16   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

А что подсказать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 11:27   #3
AX59289
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

как можно реализовать сам каскад котлов.
AX59289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 11:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

Цитата:
Сообщение от AX59289 Посмотреть сообщение
как можно реализовать сам каскад котлов.
Это зависит от кучи факторов. И PID во многих случаях, как называется, "сбоку с припёку". Но вы почему-то хотите именно его.

Например, можно на базе макроса: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=324, макрос управляет одним котлом с двухступенчатой горелкой. Далее придумайте и введите правила работы между двумя такими макросами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 15:48   #5
AX59289
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

спасибо.просто прохожу обучение по программированию, и в итоговом задании стоит задача запрограммировать именно при помощи пид регулятора.
AX59289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 16:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

Цитата:
Сообщение от AX59289 Посмотреть сообщение
спасибо.просто прохожу обучение по программированию, и в итоговом задании стоит задача запрограммировать именно при помощи пид регулятора.
Учитель у вас тухловат. Кто это, если не секрет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 22:32   #7
AX59289
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

Некто Громов Дмитрий
AX59289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 13:09   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

Цитата:
Сообщение от AX59289 Посмотреть сообщение
Некто Громов Дмитрий
А, ну понятно тогда. У него околонулевой опыт в котельных, оттуда и задание такое странное.

Формально, через PID заставить каскад можно, но программирование и ПНР требует прям очень хорошего многолетнего опыта от программиста и ПНРщика. Поэтому так никто не делает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2021 в 13:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 09:16   #9
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскад 2 котлов с 2х ступенчатой горелкой

Цитата:
Сообщение от AX59289 Посмотреть сообщение
как можно реализовать сам каскад котлов.
ЭКал с 4-мя ступенями вам в помощь. 1-ст. гор.1 малое плямя 2ст. гор.1 большое пламя. 3ст 2гор. малое пламя 4ст. 2гор. большое пламя. Управление Экал обычное последовательное. При этом для равномерности работы газовщиков просите разделить мощность горелок, малое/большое пламя, приблизительно 50/50.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024